消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

厨房防火分隔要求

请教各位前辈,建筑防火设计规范-2022关于公建内厨房的设计要求

轻舞飞扬 | 2023-09-13 20:38
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

张治福 2023-09-14 08:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》

一、防火分隔要求:

6.2.3 建筑内的下列部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘,但应符合本规范第6.5.3条的规定:

.....

5 除居住建筑中套内的厨房外,宿舍、公寓建筑中的公共厨房和其他建筑内的厨房;


二、消防设施要求:

8.3.11 餐厅建筑面积大于1000m²的餐馆或食堂,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置,并应在燃气或燃油管道上设置与自动灭火装置联动的自动切断装置。有关装置的设计、安装可执行中国工程建设标准化协会标准《厨房设备灭火装置技术规程》CECS 233的规定。

8.4.3 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。

9.3.12......公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。

一般功能上要求如使用燃气作为燃料,可燃气体报警装置要有联动厨房通风换气设备。

凡聆 2023-09-14 15:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑防火通用规范》GB55037-2022

4.1.3 下列场所应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔:   

2 除居住建筑中的套内自用厨房可不分隔外,建筑内的厨房;    

 


关闭

关闭

手机APP下载