消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于挡烟垂壁单节宽度的问题

柔性挡烟垂壁单节宽度不大于4米,无机纤维布一卷可以很长,布置6米长的挡烟垂壁明明可以用一整块无机纤维布,非要裁成小于4米的两块拼接吗

醉小哥 | 2023-09-22 14:29
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

阳明心 2023-09-22 15:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

同问:为什么柔性挡烟垂壁的单节宽度不应大于4000mm

凡聆 2023-09-23 09:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

产品规范挡烟垂壁 XF533-2012   5.1.3.2 采用不燃无机复合板、金属板材、防火玻璃等材料制作刚性挡烟垂壁的单节宽度不应大于2000mm;采用金属板材、无机纤维织物等制作柔性挡烟垂壁的单节宽度不应大于4000mm。

关闭

关闭

手机APP下载