喷淋和消火栓可以共用一套稳压系统吗
发表评论: 可以共用,但是不推荐,主要是系统启泵压力值不好确定,容易误报
2023-04-09 16:23
-
消火栓的进水方式
发表评论: 国标图集及规范并没有对这个上进水还是下进水有具体要求,原则就是,只要消火栓满足压力要求,高度满足规范要求,系统正常使用,就可以视为合格
2023-04-09 16:22
-
高位消防水箱的设置问题
发表评论: 是的,裙房的高位水箱一般是与高层建筑合用,不再单独设置水箱,也就不存在容积的问题了
2023-04-09 16:20
-
请教一下大家,《汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014》中的修车库是不是指的就是平时我们见得汽车修理店之类的
发表评论: 可以这么理解,修车库主要就是要注意因为各类油品的存在,所以消防设计更为严格
2023-04-09 16:19
-
请问室内消火栓的保护半径计算出来的作用是什么
发表评论: 参照消规的室内消火栓章节,超过保护半径的消火栓就不再适用了,需要增设消火栓进行保护的
2022-11-14 12:10
-
消防泵手动停泵 应该怎么设置
发表评论: 不允许自动停泵,手动停泵需要具有权限的工作人员,根据现场实际火灾情况确定
2022-11-14 12:09
-
消火栓可以在报警阀前接入喷淋的供水管吗
发表评论: 必须从阀前接入。阀后就是独立的自喷系统了,是不允许的!!
2022-11-14 12:08
-
消防水泵设置问题
发表评论: 这个流量明显不满足要求,水泵动作时,流量不够
2022-11-03 08:43
-
非消防安全重点单位对企业内的室外消火栓多久巡检一次?
发表评论: 规范对消防设备巡检周期做了规定的,以规范要求为准
2022-11-03 08:41
-
消防水池水的更换周期、水池清洁周期
发表评论: 没有强制要求,主要还是根据运营维保的单位需求为准。但是一般2-3年更换是比较合适的
2022-11-03 08:39
-
建筑防火规范指南属于国家规范吗?
发表评论: 指南只是帮助你更好的理解规范,但是指南不得作为设计依据,也就是说,指南不具备法律效益,冲突时,应以规范为准!!
2022-11-03 08:38
-
消防泵手动停泵 应该怎么设置
发表评论: 不得自动停泵,必须要有管理权限的人进行手动停泵
2022-11-03 08:37
-
稳压泵控制柜设置
发表评论: 消防泵都需要一级电源,双电源切换是必不可少的
2022-10-11 14:10
-
消防水泵出水管设置泄压阀,泄压值如何设定,具体规范是哪条
发表评论: 现在电动水泵无需设置泄压阀,如果要设,压力大于工作压力0.2MPa即可
2022-10-11 14:09