消防水泵设置问题

一个水幕系统,设计的水泵流量是70.现场是安装了3台35的水泵,两用一备。请问这样的设置符合要求吗?

忙里偷闲 | 2022-10-19 10:56
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

逍遥仙 2022-10-19 21:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应有一定余量,不能简单35+35=70,并核对零流量和150%流量对应下的压力是否满足设计要求。水泵厂家都有各种型号的选型表,可以结合设计院设计要求从中合理选型。

猫儿哥哥 2022-11-03 08:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个流量明显不满足要求,水泵动作时,流量不够