逍遥仙
暂无说说
粉丝:2
关注:0
关注

-
综合楼(饭堂、宿舍)喷淋设置问题
发表评论: 下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1 特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000个座位的会堂或礼堂,超过3000个座位的体育馆,超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等; 2 任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部; 3 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m²的办公建筑等; 4 藏书量超过50万册的图书馆; 5 大、中型幼儿园,老年人照料设施; 6 总建筑面积大于500m²的地下或半地下商店; 7 设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m²的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)。故1-2层需设置,而3-5层不属于商战旅医食故可不设置
2022-11-01 12:50
-
幼儿园卫生间通风可属于消防系统啊,
发表评论: 属于专业建筑设计规范要求的通风换气要求,有别于防排烟系统。我们平常所说的通风空调系统是为满足建筑本身功能需要设置的,发生火灾时是不需要启动的。防排烟系统是为火灾时确保人员安全疏散而设置的。根据火灾发生时其起到的作用就能很好的进行区分。
2022-10-31 17:18
-
车库补风问题
发表评论: 1、理论上两个防烟分区共用一个排烟系统就够了,当然各自独立更好了2、补风量是按防烟风区排烟量50%算,如果多个防烟分区共用补风则选取最大防烟风区排烟量50%计算,当然前提不能跨越防火分区。因为火灾时只有当前防烟分区排烟口是开启的,其它防烟分区为关闭状态。
2022-10-29 14:45
-
丙类仓库帖邻设置办公楼
发表评论: 3.5.2注2针对的都是仓库之间。工业建筑中只有丙丁戊厂房和丁戊仓库,其与民用建筑可以放宽,并且条件相对严苛,可详细阅读建规有关厂房和仓库防火间距有关条文。
2022-10-29 13:13
-
房间最长边长度
发表评论: 建议上图,结合建筑性质(民用、工业?)、排烟形式(自然、机械?)、使用功能合理划分防烟分区。所给条件难以判断。
2022-10-28 18:28
-
计算建筑高度的问题
发表评论: 抱歉算错了=。=
2022-10-28 17:56
-
丙类仓库帖邻设置办公楼
发表评论: 丙类仓库与办公楼不能贴临设置,按 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)3.5.2条规定,只有丁戊类仓库与民用建筑防火间距可放宽,见3.5.3条规定。如果是办公室可设置在仓库内满足3.3.5规定即可。
2022-10-28 16:08
-
计算建筑高度的问题
发表评论: 正确,49.2与(48.6+50.4)/2之间取大值,即49.2,再根据室外地坪标高-0.4算出结果49.6截图0.4误打成0.04而已,结果是对的。
2022-10-28 15:30
-
钢架结构两层高办公楼
发表评论: 民用建筑,根据图纸的结构设计使用年限就能判断是否是临时建筑(普通的是50年、易于替换25年、临时5年)
2022-10-28 15:26
-
请教老师,集中电源供电的应急照明系统!
发表评论: 不行,消防电源有专用回路,你说的切换指的是市政电之间切换或市政电与柴油发电机之间的切换,是建筑外部供电不稳时进行的切换(属于用电负荷的相关规定)。而集中电源应能在集中电源这切换,集中电源除连接消防专用回路外内部还必须有蓄电池电源,当火灾发生时自动或手动切换。
2022-10-28 12:22
-
不燃材料堆场
发表评论: 有顶四周没维护结构也是堆场,跟没顶的堆场是一样的。有顶有围护就变成仓库了。。
2022-10-27 23:44
-
安全出口和疏散出口
发表评论: 疏散出口是个笼统的叫法,包括安全出口和疏散门。安全出口是一个特殊的疏散出口。平时我们只说安全出口或疏散门,即除开安全出口其它的你就理解为疏散门就可以了。以建规为准,不然很多建规条款你容易搞糊涂。
2022-10-27 19:58
-
楼梯间前室与消防电梯前室合用
发表评论: 那是住宅三合一前室特有的规定建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)5.5.28条规定
2022-10-27 19:36
-
请教老师,集中电源供电的应急照明系统!
发表评论: 相当于将自带电源的灯具中电源集中放在集中电源箱里,一般是EPS。 ups多用于精密仪器等要求较高场所。你只需知道集中电源是应急电源并且能根据需要进行自动或手动启动就可以了,没必要更深入研究。
2022-10-27 19:30
-
首层 前室或合用前室的外面可以再多加一道门吗?
发表评论: 1、合用前室不适合消防电梯前室首层经30m走道通室外这一条,需按扩大前室要求设计2、如高度大于50m,还需与暖通核实合用前室送风问题。
2022-10-27 19:02
-
喷头安装在障碍物上方符合要求吗
发表评论: 自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 >7.1.6和7.2.1应该有你想要的答案,可以对照现场结合设计要求确定。
2022-10-27 17:59
-
消防系统供水管道公称压力选择
发表评论: 平时系统工作也不会超过1.6Mpa就没必要担心,这个强度试验取值没问题,强度试压也就半小时这样就顶不住了就有点说不过去了。什么东西都有余量,总不能到时突然压力波动大于了1.6Mpa一点就突然甭管了吧,更何况工作时达不到这个压力。试压时不能超压就是扯淡,你看消防很多设备试验压力都比工压大,这是正常的。
2022-10-27 16:50
-
消防系统供水管道公称压力选择
发表评论: 你应该想表达的是设计工作压力1.5Mpa吧,此时系统工作压力为1.2P-1.4P之间即1.8Mpa-2.1Mpa,大于1.6Mpa得用无缝钢管。钢丝网骨塑只适合系统工作压力不大于1.6Mpa(埋地)。系统工作压力大于1Mpa,应取P+0.4即2.2-2.5Mpa取2.5Mpa试压即可
2022-10-27 12:48
-
回子型建筑消防扑救场地如何设置
发表评论: 应设环形车道,有困难沿两长边设置消防车道,因内院最短边超过24m还需设消防车道连接内院
2022-10-26 18:05
-
民用建筑和厂房高大空间自喷的设计参数
发表评论: 只针对不大于8m净高,净高大于8m规定的喷水强度本身已有提高,无需增加,并且>8m一般用湿式系统,不存在作用面积增加问题。
2022-10-26 17:56
