消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

民用建筑和厂房高大空间自喷的设计参数

民用建筑和厂房自喷的设计参数

净空≤8米,需要调整×1、3   的,

例如通透性吊顶内安装时,喷水强度×1、3

干式系统,作用面积×1、3

问题:对于民用建筑和厂房高大空间自喷的设计参数还需要上述调整吗?如何调整




豆豆屁wmt | 2022-10-24 22:56
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

逍遥仙 2022-10-26 17:56  1 赞  0 踩 [回复] 举报

只针对不大于8m净高,净高大于8m规定的喷水强度本身已有提高,无需增加,并且>8m一般用湿式系统,不存在作用面积增加问题。

关闭

关闭

手机APP下载