车库补风问题

车库防火分区划分两个防烟分区,各自设置独立机械排烟系统,补风系统补风量是按照一个防烟分区排烟量的50%还是按照一个防火分区排烟量的50%计算。

lyzxzc | 2022-10-28 23:36
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

逍遥仙 2022-10-29 14:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、理论上两个防烟分区共用一个排烟系统就够了,当然各自独立更好了

2、补风量是按防烟风区排烟量50%算,如果多个防烟分区共用补风则选取最大防烟风区排烟量50%计算,当然前提不能跨越防火分区。因为火灾时只有当前防烟分区排烟口是开启的,其它防烟分区为关闭状态。

刘丽波 2022-10-29 19:12  1 赞  0 踩 [回复] 举报

排烟系统分开,补风也建议分开。如果设于一处,也建议设置2台补风机。如设一台补风机,火灾时按防烟分区开排烟风机,补风量不好控制,可能会超过排烟量。

永锅 2022-10-31 09:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

两个防烟分区之间采用挡烟垂壁进行分隔,可按排烟量较大的防烟分区设置一套补风系统,补风量为较大防烟分区排烟量的50%。