【讨论】消防控制室需要设置喷淋吗?
发表评论: 消防控制室不需要也不能设置喷淋,甚至气灭也不需要,配相应灭火器足以。理由如下:1、消控室作为消防灭火系统的指挥中心,一定设置在非常安全的位置,其内部装修也非常严格。2、消控室24小时有专业人员值班,且管理严格,一旦内部有火情会迅速扑灭。3、消控室里面全是电气设施,不能碰水,也不能设置气灭,因为值班人员不能离开。
2024-09-25 16:45
-
《建规》7.1.4问题
发表评论: 答非所问啊,问题没有解决。我的问题中,认为像小学这样的内院可以不设消防车道,对否?
2022-09-28 09:14
-
关于《烟规》3.1.3 条的“三合一”前室的防烟方式
发表评论: 怎么没人给个满意的答复呢?
2022-09-26 15:49
-
消防水泵吸水管路气囊问题
发表评论: 只有返工一条路吗?
2022-06-14 14:24
-
消防水泵吸水管路气囊问题
发表评论: 吸水管路是负压吧?接放气阀能管用?
2022-06-14 13:17
-
常开防火门问题
发表评论: 个人理解:当发生火灾时,防火门应当关闭。因此,常开防火门应当受到监控,应具有遇到火灾能自动关闭功能和状态反馈。
2022-06-07 11:14
-
蒸压加气混凝土板(ALC板)能否用作防火墙?
发表评论: 不建议使用。参考《建规》6.1.7 防火墙的构造应能在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不会导致防火墙倒塌。
2022-02-14 13:16
-
请教加压送风系统风管使用薄钢板法兰连接,是否可以使用弹簧夹固定?规范要求排烟风管采用薄钢板法兰连接时必须使用螺栓固定,对防烟系统是否未做要求?
发表评论: 不可以。6.3.4 风管的安装应符合下列规定: 1 风管的规格、安装位置、标高、走向应符合设计要求,且现场风管的安装不得缩小接口的有效截面。 2 风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于3mm,不应凸入管内和法兰外;排烟风管法兰垫片应为不燃材料,薄钢板法兰风管应采用螺栓连接。
2022-02-14 11:13
-
消防水泵房位于地面消防水池位于地下是否有可行的办法
发表评论: 自罐式吸水和水泵结构形式有关,和水池位置有关系吗?
2022-02-14 10:25
-
消防应急照明是否可以兼用日常照明
发表评论: 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.1.6 住宅建筑中,当灯具采用自带蓄电池供电方式时,消防应急照明可以兼用日常照明。商业建筑不可以。
2022-02-11 11:10
-
消防泵吸水管路气囊问题
发表评论: 谢谢
2022-02-10 11:06
-
喷头布置的问题
发表评论: 上下喷都做,参照《自动喷水灭火系统设计规范》7.2.3执行。
2022-02-09 15:39