消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

常开防火门问题

一个中小学项目,防火分区处设有常开防火门。有人认为在没有火灾自动报警系统的情况下,常开防火门可不用监控,对吗?请教各位大能。

忙里偷闲 | 2022-06-06 16:22
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

周家斌 2022-06-06 20:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

忙里偷闲   回复: 周家斌2022-06-07 11:14

个人理解:当发生火灾时,防火门应当关闭。因此,常开防火门应当受到监控,应具有遇到火灾能自动关闭功能和状态反馈。


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友32935 2022-06-07 12:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应该用常闭防火门,如果用常开应该在火灾时关闭

邦哥 2022-06-08 15:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

       设置在通道上的防火门应该采用常开防火门。在设置火灾自动报警系统的场所,火灾时,常常依靠联动控制器发出的指令关闭常开防火门。有火灾自动报警系统的场所,火情时,常开防火门可以自动关闭。如果没有火灾自动报警系统的场所,就可以不管吗?

      肯定不行。防火门的主要作用就是防火分隔,火灾时,防火门不关闭怎么进行防火分隔,不能防火分隔的防火门存在的意义在哪里。自动不行可以手动吗,我们是否可以把防火门监控器设置在有人值班的场所,火灾时依靠手动关闭常开防火门。

南明离火 2022-06-09 14:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、常开防火门有电动闭门器,没有火灾自动报警系统如何联动常开防火门关闭;2、如果是防火门是机械闭门器,那就是常闭防火门,常闭防火门没有保持常开的功能。

消防黄河 2022-07-14 21:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不对,火灾时应能自行关闭。

关闭

关闭

手机APP下载