地下层走廊风道密积且不吊顶。喷头布置在风道上方则无法保证喷湿地面及墙面高度,布置在下方,则喷头远远大于550毫米的离顶距离。喷头布置请指教!

        宽度大于一米二的风道下方增设了喷头,上方还需要设置吗?

走廊成排管道宽度大于1.2米,其下方设置了带集热盘的喷头,上方还需要设喷头吗?

恬静 | 2022-02-09 14:36
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

忙里偷闲 2022-02-09 15:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

上下喷都做,参照《自动喷水灭火系统设计规范》7.2.3执行。

李勤 2026-03-11 11:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

上下都要做,正如你提到的规范,宽度大于10.2风道下方“增设”喷头。