消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请教加压送风系统风管使用薄钢板法兰连接,是否可以使用弹簧夹固定?规范要求排烟风管采用薄钢板法兰连接时必须使用螺栓固定,对防烟系统是否未做要求?

请教加压送风系统风管使用薄钢板法兰连接,是否可以使用弹簧夹固定?规范要求排烟风管采用薄钢板法兰连接时必须使用螺栓固定,对防烟系统是否未做要求?麻烦各位老师解答一下。

R_MyDQ | 2022-01-15 09:25
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

忙里偷闲 2022-02-14 11:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以。

6.3.4 风管的安装应符合下列规定:     1 风管的规格、安装位置、标高、走向应符合设计要求,且现场风管的安装不得缩小接口的有效截面。     2 风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于3mm,不应凸入管内和法兰外;排烟风管法兰垫片应为不燃材料,薄钢板法兰风管应采用螺栓连接。

潘天坤 2025-02-24 14:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

近期设计的项目的防排烟管道,应采用螺栓连接。在防排烟的规范里面的要求,并未区分排烟系统还是防烟系统


薄钢板法兰矩形风管(共板法兰矩形风管)不得用于高压风管(工作压力大于1500Pa),从国家技术标准来说没有禁止其他系统(非高压系统)的风管采用薄钢板法兰风管(共板法兰风管)


《薄钢板法兰风管制作与安装》07K133图集上有提到:对于风管边长尺寸大于2000毫米的风管应采用角钢或其他形式的法兰风管(虽然本图集已经说明不适用于圆形风管和防排烟风管,并且图集不是规范,可以参照此尺寸要求)


同时薄钢板法兰风管(共板法兰风管)用于防排烟系统中有一些要求:壁厚(按高压要求执行)、连接方式(矩形风管法兰四角应设有螺孔,薄钢板法兰风管应采用螺栓连接)、法兰高度(用于中压及以下压力系统风管的薄钢板法兰矩形风管的法兰高度,应大于或等于相同金属法兰风管的法兰高度)、风管法兰连接垫片厚度(不应小于3毫米)、风管燃烧性能(有耐火极限要求的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料)、螺栓孔距(高压系统不得大于100毫米,其他系统不得大于150毫米)、安装工艺(绝热材料施工、风管加固及弯管导流片的设置等)、强度及严密性(强度及允许漏风量应符合要求)


最后就是《薄钢板法兰风管制作与安装》07K133图集提到:本图集不适用于圆形风管和排烟风管,排烟系统若采用薄钢板法兰风管(共板法兰风管)时不应参照此图集,工作压力不大于1500Pa且边长小于2000毫米的防烟系统(机械加压送风系统)风管可以参照《薄钢板法兰风管制作与安装》07K133图集安装,要特别说明:圆形风管和排烟风管只是不适用于本图集,不能用适用性推导排烟不能采用薄钢板法兰矩形风管(共板法兰矩形风管),这是一个错误的推导


关闭

关闭

手机APP下载