消防泵吸水管路气囊问题

消防泵吸水管路下游管路管顶低于上游管路,会形成气囊。如果在吸水母管上加装几个自动排气阀,能不能行?请专家指教。

忙里偷闲 | 2022-02-09 15:04
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

沐浴阳光 2022-02-09 16:15  3 赞  0 踩 [回复] 举报

    这样做是不行的。消防水泵吸水时吸水管处是负压,外界的空气会进入系统,这样做危害更大。

忙里偷闲   回复: 沐浴阳光2022-02-10 11:06

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报