熏蒸库消防给水设计
发表评论: 占地面积大于300㎡,只设消火栓。
2022-03-23 10:36
-
自动手动状态下的水泵启动问题
发表评论: 控制器有手动优先功能,什么状态都不影响手动功能,除非手动禁止。
2022-03-23 10:30
-
酒店式公寓的疏散楼梯能否与住宅共用?
发表评论: 规范没有规定不能共用。
2022-03-23 09:32
-
甲类中间库能够放在多层丁类厂房的2层?
发表评论: 甲类中间仓库不应设置在多层厂房内,如果设置,该厂房宜为单层。
2022-03-22 11:05
-
自动手动状态下的水泵启动问题
发表评论: 控制柜手动状态,消控室不能远程启泵。控制柜自动状态,消防联动控制器在自动状态时,可以远程手动启泵。
2022-03-22 10:43
-
消防水泵安装与水池高水位平行,不能自灌吸水,有什么办法可以解决
发表评论: 可采用轴流深井泵,并应符合淹没深度和其它安装要求。
2022-03-10 09:43
-
消防泵联动方式
发表评论: 既然设置在自动禁止状态,就不能联动控制了。
2022-03-10 09:29
-
280℃防火阀联锁问题
发表评论: 排烟风机入口处规范要求需要设置排烟防火阀,该阀应在280℃时连锁停止排烟风机。加压送风系统采用的是70℃的防火阀,规范并没有规定送风机需要和防火阀连锁。连锁控制是点到点控制,不应通过总线控制。
2022-03-10 09:19
-
《火规》 GB50016-18版第8.3.3条及5.4.10条是否于下建筑设自喷。
发表评论: 可以不设自喷,单层和总面积均未超规范。并不冲突,5.4.10属于专用条款。
2022-03-07 23:07
-
《消规》GB50974-14第3.6.2条,火灾持续时间该为多少小时?
发表评论: 按2小时计算
2022-03-07 22:58
-
消火栓立管可以使用机械三通吗?有没有具体规范
发表评论: 配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。GB50974-2014,12.3.12第6条。
2022-02-28 09:32
-
五层的办公楼是否可以做敞开楼梯间呢
发表评论: 可以采用敞开楼梯间
2022-02-28 09:23
-
敞开楼梯间是否需要做自然通风窗或采光窗
发表评论: 楼梯间应能天然采光和自然通风。
2022-02-28 09:20
-
住宅套内储藏室的门
发表评论: 规范没有要求。
2022-02-28 09:07
-
非疏散通道的常开式防火门能在晚上手动关闭吗,有相关依据吗?
发表评论: 看一下图集14X505-1(33页)
2022-02-25 10:03
-
喷淋主泵控制柜继电器问题
发表评论: 接收输入模块的24伏控制信号,用以接通交流接触器的控制回路,控制回路线圈吸合主回路接通,喷淋泵启动。
2022-02-24 13:50
-
消防给水系统有要用稳压泵稳压,用主泵稳压可以吗?
发表评论: 不能用主泵稳压,稳压泵有自动启动和停止功能,而消防泵不允许自动停泵。
2022-02-24 13:30
-
屋顶扩建铁皮房间能当做排烟机房或者防烟机房吗?
发表评论: 陕西技术指南,当采用专用排烟屋顶风机时,可以不设机房。你说的情况我自己认为应该要满足耐火等级的要求,因为上人屋面还有疏散要求,作为室外相对安全空间,也应该有耐火等级要求。
2022-02-24 13:21
-
非疏散通道的常开式防火门能在晚上手动关闭吗,有相关依据吗?
发表评论: 既然是按常开防火门设计的,就应该由消防联动控制器或防火门监控器联动关闭。系统设置的电磁释放器或电动闭门器在现场又怎么能手动关闭呢?
2022-02-24 13:01
-
屋顶扩建铁皮房间能当做排烟机房或者防烟机房吗?
发表评论: 屋面虽然不属于建筑内,但显然也不属于独立建造。
2022-02-23 16:30