消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

280℃防火阀联锁问题

280℃防火阀联锁排烟风机和加压风机是否是强制性电气联锁,在自动控制状态下,通过消防主机程序互锁来控制排烟风机和加压风机启停是否符合要求?

哦特慢 | 2022-03-09 18:42
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

牛疼 2022-03-10 09:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不符合,联锁控制不通过主机。

沐浴阳光 2022-03-10 09:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

    排烟风机入口处规范要求需要设置排烟防火阀,该阀应在280℃时连锁停止排烟风机。加压送风系统采用的是70℃的防火阀,规范并没有规定送风机需要和防火阀连锁。连锁控制是点到点控制,不应通过总线控制。

潘天坤 2024-07-01 13:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范没有排烟防火阀对于加压风机的关闭要求

一般来说排烟防火阀无法实现启动风机要求,规范也没有这类描述

至于烟规GB51251和消防设施通用规范 GB55036-2022关于不同位置排烟防火阀采用连锁或者联锁方式关闭风机,这个有一定的争议,这边不做讨论

关闭

关闭

手机APP下载