消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

屋顶扩建铁皮房间能当做排烟机房或者防烟机房吗?

屋顶扩建铁皮房间能当做排烟机房或者防烟机房吗?铁皮房不属于建筑内部


卫斯理 | 2022-02-24 10:56
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

沐浴阳光 2022-02-23 11:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

    不能,耐火等级不符合要求。

卫斯理   回复: 沐浴阳光2022-02-23 13:32

规范原文说的是建筑内的防烟机房应保证耐火等级,这是建筑外了呀。《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)第6.2.7条“附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。”

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

沐浴阳光   回复: 沐浴阳光2022-02-23 16:30

    屋面虽然不属于建筑内,但显然也不属于独立建造。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

卫斯理   回复: 沐浴阳光2022-02-24 08:37

但是它与原建筑之间的间隔(屋顶)符合建筑耐火等级要求。只要它着火时不影响其他房间,且其他房间着火也影响不到他,是不是就可以了

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

沐浴阳光   回复: 卫斯理2022-02-24 13:21

    陕西技术指南,当采用专用排烟屋顶风机时,可以不设机房。你说的情况我自己认为应该要满足耐火等级的要求,因为上人屋面还有疏散要求,作为室外相对安全空间,也应该有耐火等级要求。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

阳明心 2023-04-23 16:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

实例中屋顶风机大多是露天安装的。

李勤 2026-04-07 15:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

排烟风机房有相应耐火极限要求

关闭

关闭

手机APP下载