屋顶扩建铁皮房间能当做排烟机房或者防烟机房吗?
发表评论: 但是它与原建筑之间的间隔(屋顶)符合建筑耐火等级要求。只要它着火时不影响其他房间,且其他房间着火也影响不到他,是不是就可以了
2022-02-24 08:37
-
屋顶扩建铁皮房间能当做排烟机房或者防烟机房吗?
发表评论: 规范原文说的是建筑内的防烟机房应保证耐火等级,这是建筑外了呀。《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)第6.2.7条“附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。”
2022-02-23 13:32