消防泵手动停泵 应该怎么设置

现场看有的只在控制柜可以实现 有的可以在控制室远程手动停止 这个参考那条规范

GB50974-2014  11.0.7 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按扭;

这条似乎只强调了可以远程启动 但也未禁止远程停泵吧

这个主要是吐槽,谢谢大家的回答

陈曲 | 2024-06-18 10:05
请写下您的回答回答
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


回答 | 29

牛疼 2022-03-08 16:10 00 [回复]举报

是的,规范中明确指出:需要手动可启泵即可。

陈曲   回复: 牛疼2022-03-08 17:49

主要是似乎有的厂家就禁止了远程停泵 烦

0    0 [回复]举报

牛疼   回复: 陈曲2022-03-09 13:03

您说的厂家禁止停泵一般是指的水泵启动到一定时间之后就无法停泵了吧?这个情况一般是在泵控柜中的延时继电器启动了,可以沟通电箱厂家进行修改。

如果不是我说的这个情况,那您就得看看直启按键与泵控柜的连接线路设置是不是不对的。

1    0 [回复]举报

姜子牙疼 2022-03-09 15:56 10 [回复]举报

手动的话在控制柜和消防控制室都可以的,自喷和自报的规范里面都提到了

陈曲   回复: 姜子牙疼2022-03-09 17:58

谢谢 

0    0 [回复]举报

李勤 2022-03-09 17:23 00 [回复]举报

陈曲   回复: 李勤2022-03-09 17:59

自报 4.2 4.3

0    0 [回复]举报

小辛同学 2022-03-20 22:11 00 [回复]举报

那是你现场水泵控制柜打到手动状态了吧,才会产生直启后不停泵的原因。

消防网友21142   回复: 小辛同学2022-05-15 18:25

打到手动远程是启不了泵的。

0    0 [回复]举报

南明离火   回复: 消防网友211422024-01-12 11:01

远程不行,在检修不就有安全隐患

0    0 [回复]举报

阿宸宸宸宸OK   回复: 消防网友211422024-08-12 17:34

现在大多数水泵控制柜厂家 控制柜都设计了手动优先功能,在手动状态远程也是可以启动的

0    0 [回复]举报

阿进   回复: 阿宸宸宸宸OK2024-09-18 08:48

你真的没有理解什么是手动优先,好好学学吧,不然很致命的

0    0 [回复]举报

wangge1986n 2022-05-09 16:18 10 [回复]举报

消防泵现场控制柜打自动,消控室多线远程可以启动和停止。

消防泵控制柜打自动,通过低压压力开关和高位水箱流量开关,压力开关连锁启泵后,需要现场消防泵控制柜手动停泵。


purecoffee 2022-05-27 10:07 10 [回复]举报


新规范不是手动插入优先么?不管现场控制柜是否处于自动状态,都可以远程和现场手动操作。

2022-06-16 09:31 00 [回复]举报

手动停泵应该有几种方式:1、水泵控制柜打在手动档,控制柜上的停止按钮可以实现。2、水泵控制柜打在自动控制档上,主机上的多线控制盘可以实现。3、水泵控制柜上的强制启停按钮可以实现

浅知 2022-06-22 10:34 00 [回复]举报

是的,只强调了远程起,这个停泵可以找厂家改

消防黄河 2022-06-29 22:27 00 [回复]举报

允许多线盘手动停泵。

周家斌 2022-06-30 10:26 00 [回复]举报

消防水泵-消防控制室远程手动_消防水泵及稳压泵控制 - 消防大讲堂-消防资源网 https://v.1190119.com/xfsxt/834.html?keywords=%e6%b0%b4%e6%b3%b5

猫儿哥哥 2022-11-03 08:37 00 [回复]举报

不得自动停泵,必须要有管理权限的人进行手动停泵

猫儿哥哥 2022-11-14 12:09 00 [回复]举报

不允许自动停泵,手动停泵需要具有权限的工作人员,根据现场实际火灾情况确定

小工程师 2023-04-20 14:43 00 [回复]举报

可以手动启停和自动起泵,顾名思义就是不能自动停泵,就这么简单,

陈曲   回复: 小工程师2023-04-20 17:10

话说这个不是讨论自动停泵的事 

0    0 [回复]举报

新雪无痕 2023-04-25 06:17 10 [回复]举报

泵房现场手动停泵

消防网友23355 2023-08-18 21:33 00 [回复]举报

前几天刚碰到这个问题。

目前来看,如果已经联动启动水泵(水泵出水干管的压力开关、高位消防水箱的流量开关、湿式报警阀的压力开关),是要求在监控室的联动控制器上,由有权限的人在监控室远程停泵。

依据是水泵控制图集里面的图,没有水泵房停泵的功能。注意,是没有。。。只能在监控室远程停泵才能解除自锁。


钱到位,人干废 2023-12-28 17:55 00 [回复]举报

消防控制室通用技术要求这本规范有,联动控制器说明了有,手动启停,自动启动。水规和自喷规应该也有要求

一只小锦Li 2024-08-27 07:47 00 [回复]举报

可以远程手动启、停泵,但不能自动停泵,

夺命   回复: 一只小锦Li2024-10-17 21:54

强条规定不能自动停,但有的单位验收过后,要求设置好低压压力开关停泵压力(虽然不合规),但确实好多学校类单位后期这样设置(因为怕手动停泵麻烦)

0    0 [回复]举报

一只小锦Li 2024-09-27 13:26 00 [回复]举报

可以远程停泵,但不能自动停泵

云中飞翔 2024-12-03 09:06 00 [回复]举报

手动停泵有两种方式,一种在水泵房水泵控制柜操作,先切换为手动,然后按停泵按钮。另一种在消控室报警控制器和联动控制器多线盘,先将火灾报警控制器和联动控制器多线盘置于手动允许,然后按停泵按钮。