消防网友23355
暂无说说
粉丝:1
关注:0
关注

-
职工宿舍消防控制系统需要联动吗?相应的法规要求是什么?
发表评论: 联动是需要类似执行机构的灭火防火等装置动作的。你说的烟感、灭火器、消火栓,只有室内消火栓或者布置了水泵的室外消火栓需要联动功能。如果仅仅是使用市政水的室外消火栓是不需要联动功能的。另外你查一下火灾动报警的设计规范,里面有对应的条文。补充一下,职工宿舍有对应的设计规范。你先搜一下建筑防火设计规范和新出的通用规范。还可以查一下宿舍类的设计规范,里面也有消防相关的条文。
2023-08-20 02:05
-
消防电梯前室与走道之间的防火门是常开还是常闭?
发表评论: 补充询问一下,常开防火门怎么解决平时需要关闭的问题?比如闭馆或非工作日期间,关门后有个监管信号。反之就是常闭防火门,因为各种原因需要常开时候的监管问题。
2023-08-20 01:58
-
手动启动水泵后,泄压阀在设计值动作泄压。启动水泵后约1分钟水泵出水口附近管网漏水,是否就是施工质量问题。
发表评论: 奈何我们这里普遍不承认是施工质量问题。而且各专业人员普遍不接受消防设备需要打闷泵的设计要求。请问这个可以找哪些专业结构或单位来评估嘛?
2023-08-20 01:54
-
消防泵手动停泵 应该怎么设置
发表评论: 前几天刚碰到这个问题。目前来看,如果已经联动启动水泵(水泵出水干管的压力开关、高位消防水箱的流量开关、湿式报警阀的压力开关),是要求在监控室的联动控制器上,由有权限的人在监控室远程停泵。依据是水泵控制图集里面的图,没有水泵房停泵的功能。注意,是没有。。。只能在监控室远程停泵才能解除自锁。
2023-08-18 21:33
-
前端有减压阀的低区喷淋配水管道公称压力是否需要满足喷淋系统工作压力
发表评论: 目前这几天讨论分析下来,感觉规范写的不严谨。赞同你的说法,减压阀后安装安全阀。
2023-08-06 08:50
-
前端有减压阀的低区喷淋配水管道公称压力是否需要满足喷淋系统工作压力
发表评论: 你的说法和规范有点接近了。减压阀➕安全阀,这也是液压系统的通常做法。消防给水和消火栓技术规范里面有关于消防给水系统管网、材料等要满足系统工作压力的条款。临时高压系统的系统工作压力,如果用市政供水,那么应该等于水泵0流量时的压力➕水泵入水口中心线位置的最大静压。所以就和很纠结。。。要不要让施工和设计补上安全阀。
2023-08-03 16:39
-
前端有减压阀的低区喷淋配水管道公称压力是否需要满足喷淋系统工作压力
发表评论: 请问有规范出处嘛?
2023-08-03 16:35
-
电动消防给水泵给水系统为什么不宜设置超压泄压装置?
发表评论: 并非没有意义。如果电源电压有波动,水泵功率可能超过正常情况。水泵出水压力就会变大。其次是如果用市政供水,自来水厂出问题导致供水压力变大,同样会导致消防水泵出水压力变大。按系统最大工作压力设计管网材料,再增加一个耐压系数。与此同时还要再加一个保险,加泄压阀,才能保证管网不会爆管。
2023-08-03 03:36
1
