消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

电动消防给水泵给水系统为什么不宜设置超压泄压装置?

国标图集19S204-1中规定,电动消防给水泵给水系统为什么不宜设置超压泄压装置,此条规定与《消规》5.1.16条是否相互矛盾?电动消防给水泵给水系统为什么不宜设置超压泄压装置?请各位老师给予解答,谢谢!

清风sjl | 2023-03-01 14:01
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

陈曲 2023-03-01 14:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人认为如果选型正确 0流量控制压力在1.2-1.4之间 泄压装置并没有存在的意义 

当然不宜选用 就看个人理解了 

消防网友23355   回复: 陈曲2023-08-03 03:36

并非没有意义。

如果电源电压有波动,水泵功率可能超过正常情况。水泵出水压力就会变大。

其次是如果用市政供水,自来水厂出问题导致供水压力变大,同样会导致消防水泵出水压力变大。

按系统最大工作压力设计管网材料,再增加一个耐压系数。与此同时还要再加一个保险,加泄压阀,才能保证管网不会爆管。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友49260 2023-03-02 10:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

各类类灭火器的维修,报废年限相关规定

关闭

关闭

手机APP下载