消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于楼梯疏散宽度的定义

根据 民用建筑设计统一标准 GB50352-2019  楼梯间一侧有扶手,另一侧是墙体的话,楼梯疏散宽度是从扶手中心线到墙体(或装饰面),但是石老师专题是按扶手边缘来算的,我查了下18L811-1图示68页也没有明确是哪里算起 

yyy123 | 2023-08-01 17:59
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

hnlyplszq 2023-08-02 10:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《民用建筑通用规范》5.3.5条纹说明,楼梯休息平台宽度系指墙面装饰完成面至扶手中心线之间的水平距离。

《民用建筑设计统一标准》6.8.2,梯段净宽应为墙体装饰面至扶手中心线的水平距离。

陈曲 2023-08-02 10:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

咱假设一个极端 扶手宽度2米多 那是不是就可以贴临墙体了

没必要纠结这个 现在验收都是按边缘量 而且允许有误差

南明离火   回复: 陈曲2023-08-03 08:35

这个超宽扶手……

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌 2023-08-03 08:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防通规按照净距离

同同不同   回复: 周家斌2023-08-03 10:39

老师,您这通规指南电子版是从哪下载的,方便给个链接不

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

无名之辈   回复: 同同不同2023-08-03 13:48

买一本就好了,158

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

风无心 2023-08-04 17:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

和消防疏散有关的,按照《火通规》实施指南执行,非疏散楼梯的可以按《民通规》执行。需要区分清楚,包括楼梯平台净高也是一样,如果是疏散楼梯,平台的净高不能小于2.1m,就不再是《民通规》的2.0m。

关闭

关闭

手机APP下载