直通室外的疏散楼梯的疏散门之间的水平距离也要满足1.0m吗?这个楼梯形式满足要求吗
发表评论: 你圈的这个不需要,楼梯间属于相对安全区域,需要1m的要求是指楼梯间其他其他功能房间外上的开口,防止火灾蔓延影响疏散。
2023-11-17 18:17
-
如何确定一道墙体是否需要隔热?
发表评论: 上面的大哥不是截图很清楚了吗 耐火性能不是耐火完整性的意思。
2023-09-12 14:58
-
99米住宅小区塔楼首层的物业办公和宿舍设置消防系统有何规定?
发表评论: 按公建还是按住宅定性取决于底层是否满足商业网点的定性,满足的话是可以定性为住宅建筑的,如果不满足就不能整体定性为住宅建筑了,按商业网点的定义,是不应该设置物业宿舍的,按你这个描述不应该定性为住宅建筑。
2023-09-12 14:53
-
《建筑防火通用规范》对防火门、人防门的影响
发表评论: 以后2200的洞口高度就会是一个常态,人防门只是一个产品,有新的规范规定,就应该按新规执行,适当的加高人防门作为常规设备。
2023-09-12 14:39
-
敞开式楼梯装修
发表评论: 如果是交通楼梯,就不违反,如果是疏散楼梯,顶棚、墙面、地面都需要A级。需要会区分敞开楼梯和敞开楼梯间的不同。
2023-09-04 13:01
-
消防电梯前室与走道之间的防火门是常开还是常闭?
发表评论: 这个需要判断 该防火门是经常使用还是平时一般不用,偶尔用,经常使用的地方应该设计为常开防火门,偶尔使用的应该设计为常闭防火门。
2023-08-18 17:09
-
疏散出口门的高度
发表评论: 当然包括,还包括房间疏散门的,按照《火通规》实施指南,净高是从地面完成面算至门框下口的净尺寸。
2023-08-04 22:05
-
对于合建与同一栋多层老年人照料设施建筑中的多功能厅、餐厅等功能房间内任一点至疏散门的直线距离是否适用30m(37.5m夹角不小于45°时)
发表评论: 个人觉得老年人照料设施中的不适用。
2023-08-04 18:48
-
商场中店铺内部的疏散净宽考虑固定家具吗
发表评论: 这种是不需要卡的。
2023-08-04 18:42
-
在直通室外的安全出口外,安装护栏
发表评论: 这里我觉得应该按不小于疏散走道的净宽来卡,目测可能不够。
2023-08-04 18:40
-
连廊两端是否要加装防火门
发表评论: 你可以自己判断,连廊是什么功能,图中明显就是疏散走道的功能,这门是可以不用装的,且对于疏散来说更有利,否则于从对面疏散过来的人来说,这道门装了以后是反向的。
2023-08-04 18:34
-
关于楼梯疏散宽度的定义
发表评论: 和消防疏散有关的,按照《火通规》实施指南执行,非疏散楼梯的可以按《民通规》执行。需要区分清楚,包括楼梯平台净高也是一样,如果是疏散楼梯,平台的净高不能小于2.1m,就不再是《民通规》的2.0m。
2023-08-04 17:56
-
消防泵房上面有卫生间可以吗
发表评论: 从规范的角度讲,消防水池不算有严格卫生要求的房间,但是泵房里面也有控制柜,万一漏水在控制柜里面,影响消防系统也不行,我也不建议这么做,实在没有办法的话,应该采取同层排水方式,并加强卫生间防水做法。
2023-07-04 20:23
-
地下或半地下商店防火分区
发表评论: 不一致。
2023-07-01 17:57
-
通往防烟楼梯间前室可以设置两樘疏散门吗?其中一樘门连接走廊,另外一樘门连接房间疏散门(该房间疏散门为乙级防火门)
发表评论: 图示这种情况不行。
2023-07-01 17:54
-
防火门安装
发表评论: 这个没有规定的。
2023-07-01 17:50
-
住宅地下车库首层疏散门宽度
发表评论: 车库不需要计算,按0.8m的净宽设置就行,当然如果有人防,就需要按计算宽度。
2023-06-28 21:13
-
关于高层建筑内同一防火分区内可以同时采用不同的疏散楼梯间形式吗?
发表评论: 主体与裙房未采用防火分隔时,裙房是可以采用封闭楼梯间的,可以看看《指南》和《释疑》。
2023-06-28 21:08
-
教学用房走道净宽度不应小于2.40米。走道宽度一定要600的倍数吗
发表评论: 我觉得现场也不行。如果真发生拥挤摔倒发生踩踏事故,谁能担责?
2023-06-28 20:59
-
三层的小商铺型商业建筑疏散走道宽度
发表评论: 按《民通规》公共走廊净宽最小是1.30m,再根据疏散宽度计算,两者对比取其大者。
2023-06-28 20:50