消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

疏散出口门的高度

请问:《建筑防火通用规范》第7.1.5条,疏散出口的净高度不应小于2.1m,是否也包括疏散出口的门的净高也要不小于2.1m?

谢谢!

老阮 | 2023-07-27 16:38
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

安洪全 2023-07-27 17:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

条文说明:

本规范规定的疏散出口门为设置在建筑内各房间直接通向疏散走道的门或安全出口的门,包括疏散楼梯间、电梯间或防烟楼梯间的前室或合用前室的门等。

hnlyplszq 2023-07-28 08:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

“疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m。疏散走道在防火分区分隔处应设置疏散门。”

1)疏散走道净高2.1m,若门的净高2.1m,需要在门洞位置向上扣槽,把上门框藏于顶棚内,上缝隙很小,稍有变形门板就打不开。

2)疏散走道净高2.1m,若门洞的净高是2.1m,门是纵向走道中的一条横线,横线的净高不足2.1m,不像净宽一样影响到疏散净宽,进而影响疏散人数、疏散速度。

风无心 2023-08-04 22:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

当然包括,还包括房间疏散门的,按照《火通规》实施指南,净高是从地面完成面算至门框下口的净尺寸。

关闭

关闭

手机APP下载