【图】安全疏散距离
发表评论: 室外环境区域,与平面的宽度与进深的比例,与顶棚高度,有关系。可以按照上外墙遇顶棚,斜向下45°线与地面的交点为室外。
2025-09-15 18:58
-
检修楼梯的踏步宽220mm,高200mm,那检修楼梯的梯段最小宽度可以做多少
发表评论: 仅检修使用,经常单项通行,偶尔双向通行,净宽度800mm,单项通行,偶尔使用,可以600mm。
2025-09-15 18:32
-
封闭楼梯间防火窗自然通风
发表评论: 设置防火窗的目的是火灾时关闭起到防火的目的,既然关闭了,就起不到封闭楼梯间火灾时防烟的作用。
2025-09-15 18:16
-
宿舍居室的门直接用防火门,能满足烟密闭性能和自动关闭的功能吗?
发表评论: 防火门+防火闭门器,可以满足。
2025-09-15 18:13
-
建筑面积200平方,仅有1个安全疏散出口,出口直通室外。请问室内任意一点至疏散出口的最大距离是多少?
发表评论: 走道尽端房间,疏散不应增加 25%
2025-09-01 09:27
-
【图】一个展览馆的首层,有两个安全出口,但每个都不足0.9米,是否能满足要求?
发表评论: 净宽不应小于1.40m。建规,第5.5.19条
2025-08-25 09:12
-
阳台栏杆可踏面宽度问题
发表评论: 扶手边到反坎边,大于65,算可踏面。
2025-08-22 10:51
-
乙类仓库的防火分区划分是否应强制执行?
发表评论: 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022,4.2.6 仓库内的防火分区之间应采用防火墙分隔。
2025-08-18 09:42
-
请问市场内的连廊算安全出口嘛
发表评论: 左边办公二层被隔开,办公每边只有一个疏散楼梯,办公二层已经不符合规范了。
2025-05-23 09:16
-
消防控制室和建筑之间的乙级防火门开启朝向问题
发表评论: 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第23.4.2条,表中消防控制室应为甲级防火门,向外开启。
2025-04-15 10:14
-
敞开式楼梯装修
发表评论: 托儿所生活用房应布置在首层。托儿所的婴幼儿年龄在3岁以下,其身体能力较弱,智力较低,方向感较差,行走比较困难。据观察,这个年龄的婴幼儿上下楼梯不能自理,需要保育员带领下才能完成。
2023-09-04 14:22
-
敞开式楼梯装修
发表评论: 除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,应采用封闭楼梯间。另,违反《建筑内部装修设计防火规范》。
2023-09-04 08:27
-
关于轻钢龙骨下面直接安装B1级阻燃板是否满足消防验收的问题
发表评论: 按照建筑类型、规模和使用部位,燃烧等级应符合《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017
2023-09-02 10:04
-
多层建筑有教学、有办公,怎么定性?
发表评论: 教学楼与行政办公楼不应合建,如果设置在一起,都要独立成区,设置各自独立的疏散楼梯。
2023-09-02 10:01
-
安全出口设置形式
发表评论: 医药工业洁净厂房设计标准 GB50457-2019
2023-09-01 15:18
-
什么是连廊?
发表评论: 民用建筑设计术语标准
2023-08-31 15:00
-
家用灭火毯
发表评论: 灭火毯,不能水洗,日常也不需要清理,若清理可用抹布擦拭。注意不要雨淋,不要日晒,不要挤压。
2023-08-30 15:14
-
商场疏散通道
发表评论: 除了按《建规》计算疏散走道最小宽度外,应满足《商店建筑》通道的最小宽度:
2023-08-30 14:54
-
自然排烟窗
发表评论: 《建筑防排烟》3.1.3-1,2)设有两个及以上不同朝向的可开启外窗,且独立前室两个外窗面积分别不小于2.0㎡。即可开启外窗面积。
2023-08-29 08:49
-
散装白酒售卖
发表评论: 大于5升,就不行了,应按照甲类仓库设置。
2023-08-28 14:43