消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

建筑面积200平方,仅有1个安全疏散出口,出口直通室外。请问室内任意一点至疏散出口的最大距离是多少?

《建筑设计防火规范》符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门

位于走道尽端的房间,建筑面积小于50m² 且疏散门的净宽度不小于0.90m,或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200m² 且疏散门的净宽度不小于1.40m。

1 建筑内开向敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离可按本表的规定增加5m。

3 建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表的规定增加25%。

疏散距离是否可以计算未(15+5)*25%=25米?


Eureka | 2025-08-29 21:27
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

沉默 2025-09-01 08:25  1 赞  0 踩 [回复] 举报

15*1.25+5=23.75

hnlyplszq 2025-09-01 09:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

走道尽端房间,疏散不应增加 25%

蒋清云 2025-09-01 09:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

疏散距离再根据建规5.5.17条判定

消防网友4259 2025-09-02 15:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m,距离不能附条件增加。这种情况是可设置一个疏散出口的特殊情况,需要严格控制疏散距离。

关闭

关闭

手机APP下载