请教一下各位老师,对于歌舞娱乐场所下图这种做法行得通吗
发表评论: 建议:1、调整防火墙的位置,使其中一个防火分区所有区域满足22.5m的疏散距离,另一个防火分区借用安全出口,避免相互借用;2、相互借用,建议本防火分区相互考虑另一个防火分区疏散宽度30%的疏散宽度的富余量。
2025-11-16 12:31
-
建筑面积200平方,仅有1个安全疏散出口,出口直通室外。请问室内任意一点至疏散出口的最大距离是多少?
发表评论: 疏散距离再根据建规5.5.17条判定
2025-09-01 09:47
-
独立安全出口必须是独立独立楼梯间吗
发表评论: 建议根据你项目情况按防火通规实施指南4.2.2条,不一定的