请问市场内的连廊算安全出口嘛

一个三层建筑,左边是办公的,右边是菜市场,2层中间位置由2个钢结构走道连通,2边各2个防火卷帘门。原来左边是2个疏散楼梯,现在2层局部改造,和另一边隔开了现场只有一个疏散楼梯了,请问下中间的那2个走道算疏散通道嘛?

17 | 2025-05-21 10:38
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

LHH2737 2025-05-21 13:48  3 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑设计防火规范第6.6.4 条:连接两座建筑物的天桥、连廊,应采取防止火灾在两座建筑间蔓延的措施。当仅供通行的天桥、连廊采用不燃材料,且建筑物通向天桥、连廊的出口符合安全出口的要求时,该出口可作为安全出口。

17   回复: LHH27372025-05-21 20:59

当人员需要通过相邻防火分区疏散时,相邻两个防火分区之间要严格采用防火墙分隔,不能采用防火卷帘、防火分隔水幕等措施替代。是不是意思这个防火卷帘门不能设置在疏散通道上,也就不能作为安全出口了。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

LHH2737   回复: 172025-05-22 09:11

不是,你这句话的意思是说当两个防火分区之间任一分隔部位采用了防火卷帘,这两个防火分区都不能互相借用疏散,不仅仅是疏散通道的卷帘

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

17   回复: LHH27372025-05-22 10:18


    那这两个天桥之间有4趟卷帘门,那不就是不能互相借用疏散了 ?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

LHH2737   回复: 172025-05-22 10:23

对

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2025-05-22 09:45  1 赞  0 踩 [回复] 举报

小唐12321 2025-05-22 15:30  1 赞  0 踩 [回复] 举报

卷帘门正常不行

hnlyplszq 2025-05-23 09:16  1 赞  0 踩 [回复] 举报

左边办公二层被隔开,办公每边只有一个疏散楼梯,办公二层已经不符合规范了。