消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于高层建筑内同一防火分区内可以同时采用不同的疏散楼梯间形式吗?

有个问题咨询一下:根据《建筑设计防火规范》GB0016-2014(2018版)第5.5.12 条:一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。 裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。 注:当裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的疏散楼梯可按本规范有关单、多层建筑的要求确定。

问:当主楼与裙楼之间未设置防火墙时,属于一类高层建筑内同一防火分区的情况下,疏散楼梯间的可以采用不同的形式吗(高层投影底部采用防烟楼梯间,裙房底部采用封闭楼梯间)?

消防网友80114 | 2023-05-09 18:01
请写下您的回答回答

回答 | 共11个

陈曲 2023-05-10 09:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

既然规范这么明确了 所以你为啥还要疑惑呢

无名之辈 2023-05-10 10:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

主体建筑与裙房未采取防火分隔的,必须全部采用防烟楼梯间。

消防网友80114   回复: 无名之辈2023-05-10 22:36

我本人也是觉得同一防火分区应采用同样疏散楼梯间形式,即一类高层需要为防烟楼梯间。

关键是有些设计人员的观点是,按照术语说明:裙房是在高层建筑主体投影范围外,与建筑主体相连且建筑高度不大于24米的附属建筑。

遇到的建筑裙房是的确是在主体建筑投影范围外,裙房高度不大于24m,但裙房在2层与主体未做任何分隔,为相连通的状态,主体投影部位的楼梯间为防烟楼梯间,裙房部位为封闭楼梯间,且通过图纸审查。

我现在也无法确定了。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

风无心   回复: 无名之辈2023-06-28 21:08

主体与裙房未采用防火分隔时,裙房是可以采用封闭楼梯间的,可以看看《指南》和《释疑》。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

牛疼 2023-05-10 11:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不能

hnlyplszq 2023-05-10 14:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

未设置防火墙时,一类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。

消防网友78337 2023-05-10 15:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果无防火墙或者防火卷帘之类防火分隔高层建筑和32米以下的裙房。


建筑作为整体超过32米的高层建筑考虑,楼梯间均应按防烟楼梯间设置,除部分区域(大厅大堂类区)内的非疏散用敞开楼梯外。

消防网友80114 2023-05-10 22:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

牛疼   回复: 消防网友801142023-05-11 15:53

有没有可能是设置了卷帘,或者是2层的连接部分的防火分区计算在裙房范围内。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友80114   回复: 牛疼2023-05-11 23:02

该建筑地上主体15层,高度大于50米,裙房2层,首层与2层与主楼相通,为同一个防火分区,无防火墙及防火卷帘分隔,通过2层的裙房楼梯可以直接进入主楼楼梯,防火分区面积按高层设喷淋不大于3000m²划分。

个人认为,如采用防火墙分隔,裙房根据使用性质,可按多层设置封闭楼梯间或敞开楼梯间,如没采用防火墙分隔,就属于高层建筑的一部分,应按主楼要求设置防烟楼梯间。

现在是有人认为该2层在主体投影外,虽然与主体没分隔,也属于多层公共建筑,可采用封闭楼梯间,见解不同,所以我需要向各位大佬学习学习

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

无名之辈 2023-06-29 09:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

翻看了一下实施指南,确实裙房最多采用封闭楼梯间就可以,这就会出现同一楼层同一防火分区疏散楼梯间既有防烟又有封闭的情况。


关闭

关闭

手机APP下载