消防网友80114
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
挡烟垂壁手动操作按钮可否采用无线形式
发表评论: 厂家提供的活动挡烟垂壁检验报告和型式认可报告上面是否也体现为无线控制按钮盒?如与检验报告不符,个人觉得不符合要求
2025-11-17 15:13
-
排烟风机控制柜没有手自动转换按钮
发表评论: GB16806-2006
2025-10-14 10:44
-
首层疏散外门指的是什么部位的门
发表评论: 是直通室外安全区域的门,
2023-05-13 07:28
-
关于高层建筑内同一防火分区内可以同时采用不同的疏散楼梯间形式吗?
发表评论: 该建筑地上主体15层,高度大于50米,裙房2层,首层与2层与主楼相通,为同一个防火分区,无防火墙及防火卷帘分隔,通过2层的裙房楼梯可以直接进入主楼楼梯,防火分区面积按高层设喷淋不大于3000m²划分。个人认为,如采用防火墙分隔,裙房根据使用性质,可按多层设置封闭楼梯间或敞开楼梯间,如没采用防火墙分隔,就属于高层建筑的一部分,应按主楼要求设置防烟楼梯间。现在是有人认为该2层在主体投影外,虽然与主体没分隔,也属于多层公共建筑,可采用封闭楼梯间,见解不同,所以我需要向各位大佬学习学习
2023-05-11 23:02
-
关于高层建筑内同一防火分区内可以同时采用不同的疏散楼梯间形式吗?
发表评论: 我本人也是觉得同一防火分区应采用同样疏散楼梯间形式,即一类高层需要为防烟楼梯间。关键是有些设计人员的观点是,按照术语说明:裙房是在高层建筑主体投影范围外,与建筑主体相连且建筑高度不大于24米的附属建筑。遇到的建筑裙房是的确是在主体建筑投影范围外,裙房高度不大于24m,但裙房在2层与主体未做任何分隔,为相连通的状态,主体投影部位的楼梯间为防烟楼梯间,裙房部位为封闭楼梯间,且通过图纸审查。我现在也无法确定了。
2023-05-10 22:36
-
2023-05-10 22:20
1
