挡烟垂壁手动操作按钮可否采用无线形式

活动挡烟垂壁手动操作按钮安装时,是否可以采用无线形式,必须采用有线有没有规范依据?谢谢!

卢能能 | 2025-04-23 11:33
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

一消小伙 2025-04-23 11:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,功能正常就行

EHS-DL 2025-04-23 12:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

活动挡烟垂壁手动操作按钮‌可采用无线形式‌,但需确保功能可靠、符合消防信号传输标准,且安装高度满足规范要求。

深红的九华 2025-04-23 13:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

现场用无线式的有,但是效果个人觉得很不好,而且可靠性不高

周家斌 2025-04-25 10:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

从消防电气专业角度考虑,无线手动按钮是不符合要求的,因为无线按钮是内置电池供电,不符合消防负荷要求。

潘天坤 2025-05-07 08:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范里没有提到手动操作按钮的样式,不过不知道无线形式是否稳定

个人觉得活动挡烟垂壁的手动操作按钮满足固定安装在距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作、明显可见 即可


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准



消防网友80114 2025-11-17 15:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

厂家提供的活动挡烟垂壁检验报告和型式认可报告上面是否也体现为无线控制按钮盒?如与检验报告不符,个人觉得不符合要求