排烟风机控制柜没有手自动转换按钮

消防排烟风机控制柜没有手自动转换按钮可以吗?说明:手动与自动合并了,所以说没有手自动开关按钮,但可以自动启动也可以手动启动。

阿进 | 2025-09-26 16:56
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

周家斌 2025-09-26 21:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,有安全隐患,

阿进   回复: 周家斌2025-09-28 17:01

能展开说一下吗?谢谢您!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友65135 2025-09-27 05:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个是没有问题的,符合规定要求即可!规范里要求就是有现场启动功能,有没有手动自动转换开关他不管的

阿进   回复: 消防网友651352025-09-28 17:00

谢谢您了

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友80114 2025-10-14 10:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

GB16806-2006