防火墙一定要实体墙吗?
发表评论: 不燃性墙体≠实体墙,比如单层钢结构的厂房仓库,室内净空高度比较高,防火墙就很少采用实体墙的。
2024-07-30 16:49
-
防火墙一定要实体墙吗?
发表评论: 大多数防火墙会采用实体墙,但不是所有,只要满足耐火极限≥3h(或4h)且设置在建筑承重结构上的墙体均可以作为防火墙。
2024-07-30 16:31
-
商业厨房油烟管道上安装的止回阀能代替150°的防火阀吗
发表评论: 你可以看下该防火止回阀是否有消防产品认证标志(红黄S标),在消防产品合格评定中心是否有其消防产品认证证书,如果有就可以用,反之,则不建议采用,毕竟150常开防火阀也增加不了多少成本,验收无争议。
2024-07-30 11:28
-
常高压消防给水系统的应用与普及
发表评论: 从技术层面上来说是可行的,从资源整合降低成本来说也是可行的,可关键是涉及到的部门(如电力、交通、路政等)及其背后的利益是错综复杂的,执行难度太大了。
2024-07-29 14:47
-
消防泵房负荷级别的问题?
发表评论: 三级负荷,单回路供电即可
2024-07-29 14:24
-
商业厨房油烟管道上安装的止回阀能代替150°的防火阀吗
发表评论: 当然不可以,止回阀和防火阀功能作用完全不同的。
2024-07-29 14:24
-
安全出口处直通室外的门有耐火等级的要求吗?
发表评论: 室外通道的防火间距满足规范要求,直通室外的门可以是普通门。
2024-07-27 18:00
-
请教各位专家,这个设计到底靠不靠谱?老建筑本来没有系统,新增独立感烟探测器,通过信号发射器传递到主机实现报警的目的。
发表评论: 该产品目前没有纳入消防产品认证,没有相关的技术标准,故设计验收是不行的。
2024-07-27 17:57
-
老年人宿舍
发表评论: 暂时只能理解为通规废止了建规黑体字强条的强制性,但具体的条款要求,除了通规有明确规定外,仍应执行建规要求为妥,故老年人病房宿舍应设置消防广播。
2024-07-27 17:02
-
地下车库采光井喷头布置
发表评论: 05版喷规有集热挡水板这个概念,17版喷规取消集热只有挡水板,挡水板不集热,不应采用挡水板作为辅助喷头开启的方式。
2024-07-27 16:59
-
风管、水管、桥架、格栅吊顶下增设喷头问题探讨
发表评论: 同问,我特意翻看了一下图集19S910第75页,没看到≤70%上下喷的要求啊??
2024-07-22 09:53
-
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 12.5.12条第6款的有关规定,第6款是指配水干管与配水管(水平)的连接,是否指消火栓立管与消火栓短管的连接。
发表评论:
2024-07-20 09:33
-
建筑防火通用规范中8.1.9中9设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300平米,这300平米是指总面积还是每层面积呢?
发表评论: 300㎡指的是歌舞娱乐场所每层的建筑面积,不是总面积,也不是自然层的建筑面积,通规实施指南有相关说明。
2024-07-08 09:23
-
排烟系统联动,到底可不可以 1探+1手报 做为触发信号 ??
发表评论: 个人认为1手报+1烟感可以作为联动启动信号,理由如下:1、手动报警按钮的可靠性更高,其他系统也多数是采用2探测器或1探测器+1手报作为联动触发信号的;2、排烟系统误动作的影响或损失可控,从发生火情的角度来看,1烟感+1手报的启动时间最快,人工优先;3、既然条文说明中有明确可以,虽然从效力上来讲以规范原文为主,但通常情况下,补充说明的要求也应该遵守。4、就是一条联动公式的事情,安全性有增加,成本没增加。
2024-06-27 17:03
-
请问,这个房间疏散门,能不能按位于两个安全出口之间疏散门,算疏散距离?
发表评论: 看着不是同一个防火分区吧,这个涉及到借用就比较麻烦
2024-06-27 16:37
-
请问,这个房间疏散门,能不能按位于两个安全出口之间疏散门,算疏散距离?
发表评论: 这两个门去掉才可以
2024-06-27 16:36
-
600平米歌厅加装喷淋
发表评论: 如果报审报验不行,如果为了检查,可参考《简易自动喷水灭火系统应用技术规程》相关要求设置,至少也是有据可查。
2024-06-27 16:29
-
关于商铺改造是否设置地面疏散标志
发表评论: 200㎡商铺是通常不需要设置地面疏散标识的,至于大于5000㎡指的是商场全部的营业面积加起来,而不是某一个局部,即使需要增设地面疏散标识,也是在商场的主疏散通道和次疏散通道上设置,不会涉及到商铺内部,当然如果商铺作为歌舞娱乐场所使用,无论大小都要设。
2024-06-27 16:19
-
歌舞娱乐放映游艺场所排烟设施的设置
发表评论: 我和你理解的一致,可现在主要看图审,造成8.2.2条第6款形同虚设。
2024-06-27 15:57
-
疏散走道内隔墙是否需要耐火极限1h?
发表评论: 这一点争议颇大,具体可参考一下地方标准答疑汇编,各地的要求五花八门。
2024-06-27 15:52