消防泵房负荷级别的问题?

请教各位大佬,一个小型机械加工厂项目,整个厂区全按三级负荷供电;无机械排烟、无喷淋、无火灾报警等,请问厂区的消防泵房负荷应该按几级供电?按三级?按二级?目前厂区只有1路10KV进线。

清风丶 | 2024-07-29 09:36
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

消防网友68723 2024-07-29 11:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

10.1.2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
    1 室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);
    2 室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);
    3 粮食仓库及粮食筒仓;


安洪全 2024-07-29 13:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

三级

安静等待 2024-07-29 13:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不是以上情况,可以采用三级

我头发贼黑 2024-07-29 14:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你不是说了,全按三级。

无名之辈 2024-07-29 14:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

三级负荷,单回路供电即可

潘天坤 2024-07-30 13:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果明确整个厂区最高负荷等级为三级,那么消防泵房可以按照三级负荷供电,单回路也符合规范要求

如果不确定负荷等级的话,可能需要提供一些室外消防用水量(是否大于30L/)、体积、建筑高度(是否大于50米)、是否存在地下汽车库(具体是几类)等参数才能分辨出整个厂区的最高负荷等级

建筑防火通用规范 GB55037-2022第10.1.6条规定:

除按照三级负荷供电的消防用电设备外,消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置。防烟和排烟风机房的消防用电设备的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内或所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。防火卷帘、电动排烟窗、消防潜污泵、消防应急照明和疏散指示标志等的供电,应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置