防火墙一定要实体墙吗?

《建筑设计防火规范 》2.1.12 防火墙 fire wall: 防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。

有老师提到:防火墙是实体墙。

防火墙可以不是砖、混凝土等实体墙吗?


知心当玩偶 | 2024-07-30 15:14
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

LHH2737 2024-07-30 16:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没有明文说必须采用实体墙,但是通规第6.1.2条:   防火墙任一侧的建筑结构或构件以及物体受火作用发生破坏或倒塌并作用到防火墙时,防火墙应仍能阻止火灾蔓延至防火墙的另一侧。

如果采用达到耐火极限3h的轻质隔墙作为防火墙,显然是无法满足这条要求的

无名之辈 2024-07-30 16:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

大多数防火墙会采用实体墙,但不是所有,只要满足耐火极限≥3h(或4h)且设置在建筑承重结构上的墙体均可以作为防火墙。

无名之辈 2024-07-30 16:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不燃性墙体≠实体墙,比如单层钢结构的厂房仓库,室内净空高度比较高,防火墙就很少采用实体墙的。

消防检查 2024-07-30 17:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

目前我没有找到防火墙必须是实体砖墙的条文,倒是在新通规里有一条关于防火隔墙的条文解释里有提到“不燃性实体结构”的说法。如果防火墙可以使用非实体砖墙,那上图倒是可以参考。

我是小鱼鱼 2024-08-07 16:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

高大工业建筑中的“防火墙”很多采用轻质防火墙(防火板+龙骨+防火板,岩棉),消防审查也通过

shwbest 2024-12-02 14:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火通用规范要求: 防火墙自身的结构安全是保证其发挥作用的基础,本条规定了防火墙的基本性能要求。防火墙一般为自承重墙体,符合要求的承重墙也可以用作防火墙。防火墙的厚度、高度、内部构造以及与周围结构之间的连接,应能保证其在任意一侧受到侧向压力或水平拉力作用时,均不会发生破坏或垮塌。