消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

商业厨房油烟管道上安装的止回阀能代替150°的防火阀吗


张总哥 | 2024-07-29 10:13
请写下您的回答回答

回答 | 共9个

消防网友68723 2024-07-29 11:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不能

张总哥   回复: 消防网友687232024-07-29 16:59

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

安洪全 2024-07-29 13:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不能


建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)


9.3.12 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。     公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。


条文说明:

9.3.12 为防止火势通过建筑内的浴室、卫生间、厨房的垂直排风管道(自然排风或机械排风)蔓延,要求这些部位的垂直排风管采取防回流措施并尽量在其支管上设置防火阀。     由于厨房中平时操作排出的废气温度较高,若在垂直排风管上设置70℃时动作的防火阀,将会影响平时厨房操作中的排风。根据厨房操作需要和厨房常见火灾发生时的温度,本条规定公共建筑厨房的排油烟管道的支管与垂直排风管连接处要设150℃时动作的防火阀,同时,排油烟管道尽量按防火分区设置。

张总哥   回复: 安洪全2024-07-29 16:10

那个止回阀上面写的是防火止回阀

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

无名之辈 2024-07-29 14:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

当然不可以,止回阀和防火阀功能作用完全不同的。

张总哥   回复: 无名之辈2024-07-29 16:13

那个止回阀上面标注的是防火止回阀不知道是不是防火阀代替品它的功能我也看了下好像也是到150度可以自动关闭

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

张总哥   回复: 无名之辈2024-07-29 16:59

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

无名之辈   回复: 张总哥2024-07-30 11:28

你可以看下该防火止回阀是否有消防产品认证标志(红黄S标),在消防产品合格评定中心是否有其消防产品认证证书,如果有就可以用,反之,则不建议采用,毕竟150常开防火阀也增加不了多少成本,验收无争议。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2024-07-30 13:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

从名称上来说止回阀和防火阀是两种不同的产品,防火阀有漏烟量和耐火完整性要求,市面上的止回阀一般无法满足防火阀要求,如果选用产品可以满足防火阀功能要求同时具备防火阀的型式检测报告,那么可以认为是防火阀产品

建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑


关闭

关闭

手机APP下载