地下车库采光井喷头布置

地下车库采光井部位的自喷洒水喷头如何设置?可否取消?采光井部位高度较大,自喷洒水喷头是否可以采用设置集热板辅助集热的方式?

请写下您的回答回答

回答 | 共2个

无名之辈 2024-07-27 16:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

05版喷规有集热挡水板这个概念,17版喷规取消集热只有挡水板,挡水板不集热,不应采用挡水板作为辅助喷头开启的方式。

huanglong3721 2024-08-09 09:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要按规范要求至玻璃7.5-15CM设置喷淋头,采用与环境温度相适应的喷头,正常用93度的喷头。