消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

疏散走道内隔墙是否需要耐火极限1h?

请问疏散走道内隔墙上内窗是否要不燃性1h?

如愿 | 2024-06-27 11:47
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

LHH2737 2024-06-27 14:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我个人是觉得没必要,通规6.4.7规定歌舞娱乐放映游艺场所中房间开向走道的窗耐火性能不应低于乙级防火窗的要求,乙级防火窗才1h耐火极限,而歌舞娱乐场所过道两侧隔墙耐火极限是2h,要求普通场所也采用1h防火窗不合理;但是实际上很多地方都要求必须设耐火极限1h防火窗,比如我前几年在浙江没有遇到过,但是现在我在江西发现几乎所有专家都要求设过道两侧隔墙上的窗必须设1h防火窗,所以还是以你所在地的要求为准

无名之辈 2024-06-27 15:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这一点争议颇大,具体可参考一下地方标准答疑汇编,各地的要求五花八门。

无名之辈 2024-06-27 15:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这一点争议颇大,具体可参考一下地方标准答疑汇编,各地的要求五花八门。

关闭

关闭

手机APP下载