消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

老年人宿舍

老年人病房宿舍要不要每一个房间设置消防广播,是不是强制要求的

Usej | 2024-07-27 04:08
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

LHH2737 2024-07-27 09:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据GB 50016-2014(2018年版)8.4.1注:老年人照料设施中的老年人用房及其公共走道,均应设置火灾探测器和声警报装置或消防广播。但是注意这条规范已经被废除,而且新规GB 55037-2022里的替代性条文也没有提到房间内要设广播。

但是考虑到老年人听力不好,个人认为还是应该每个房间设置广播,毕竟广播的初衷不就是让大家知道着火了吗

无名之辈   回复: LHH27372024-07-27 17:02

暂时只能理解为通规废止了建规黑体字强条的强制性,但具体的条款要求,除了通规有明确规定外,仍应执行建规要求为妥,故老年人病房宿舍应设置消防广播。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

LHH2737   回复: 无名之辈2024-07-29 09:13

被废除但没有替代性条文的才能按你说的来,有替代性条文的,毫无疑问按新的替代性条文来执行

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载