消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

地下或半地下商店防火分区

《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)

4.3.15 一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统 并采用不燃或难燃装修材料时,每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:
3 设置在地下或半地下时,不应大于2000㎡。

4.3.17 总建筑面积大于20000㎡的地下或半地下商店,应分隔为多个建筑面积不大于20000㎡的区域且防火分隔措施应可靠、有效。

这两条要求是否不一致

弦高 | 2023-06-29 15:58
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

安洪全 2023-06-29 16:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

说的是两个事,不冲突。

4.3.15说的是如果能满足特定要求的情况下,可以给予防火分区扩大的优惠措施。


4.3.17说的是,当地下场所规模过大的情况下,即使在满足之前条款规定“1000”或“2000”㎡分隔的基础上,以20000㎡为单位,做完全的分隔。

弦高   回复: 安洪全2023-07-11 09:37

完全分隔意思是平时也是分隔开的,不是用防火卷帘门分隔,火灾时拉下的那种。采用防火墙常闭防火门分隔可以吗。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

弦高   回复: 安洪全2023-07-11 09:41

明白了。感谢反贼老师

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

安洪全   回复: 弦高2023-07-11 14:40

您这一句“反贼老师”给我整不会了。。。


老师肯定谈不上,共同学习,一起进步!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

风无心 2023-07-01 17:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不一致。

关闭

关闭

手机APP下载