征求意见:密室逃脱类场所的整治标准
求助:我们在征求密室逃脱类场所的整治标准意见,此次整治密室逃脱类场所指密室逃脱、剧本杀、推理社、沉浸式剧场等场所。
我在消防资源网里搜索了,发现密室逃脱类场所是一种新兴行业,没有相关规范对其做出特别具体的规定,它的业态特点与歌舞娱乐放映游艺场所相类似吧?因此跟据它的业态特点与经济适用原则结合建筑防火的基本原理,征求一下大家的意见。
资源网说明:
密室逃脱类场属新兴行业,相对其他游艺场所,业态较为复杂,欢迎大家叠楼回复!
小马 2021-07-05 09:24 2 赞
0 踩 [回复] 举报
密室逃脱住建局可能都不给批准吧- - 里面整的跟迷宫似得,设置疏散指示标志的话又没有了密室逃脱的氛围。。。增加疏散难度和疏散距离,确实属于新兴行业了。规范又不可能面面俱到
一条咸大鱼 2021-07-06 14:01 9 赞
0 踩 [回复] 举报
常规密室逃脱为满足其密室氛围一般通行复杂,材料装修也比较检漏。房间的开锁及关门方式也各有特色,密码、机关各种方式都有。但其具有娱乐特性。在常规需要强制满足的装修要求情况下,建议增加在应急状况下中断游戏的方法。一是可以采取火灾自动报警系统联动室内应急照明及密室内房门锁等机构。二是店家应能通过录像或其他方式了解密室内具体情况,并可在外面通过手动按钮中断密室过程,点亮密室内的应急照明,解锁密室房门等操作确保游戏中的玩家可以迅速撤离。三是游戏中途有人想离场或是应急情况下能有明显的按钮可以确保密室内门解锁、点亮应急照明、并通知室外人员进行应急救援。
个人见解,不足之处请指正。
杰瑞老师 2021-07-17 23:12 11 赞
0 踩 [回复] 举报
1、应严格控制火源,比如蜡烛道具,绝对不允许使用明火,一般使用LED灯具进行模拟即可;
2、推行消防评估制度,密室场所应按游艺场所相关标准进行设计,并通过消防评估后方可投入使用;
3、监管并不复杂,主要是没有人管,开了一个密室,甚至消防都不知道,因此,需加强备案登记管理制度。
人小饭量大 2021-08-18 10:52 2 赞
0 踩 [回复] 举报
装修材料,喷淋,上锁的门有火灾时自动开启功能,非消防电强切功能,除了应急灯疏散指示设置正常照明和备用照明,入口处张贴疏散路线图,在游戏开始前给顾客做疏散培训,走一遍疏散路线。可以加一个电视循环播放防火,疏散注意事项。无死角监控。可以要求加消防软管卷盘方便单人灭火。
qwerma 2021-08-28 17:20 2 赞
0 踩 [回复] 举报
从消防安全角度来说,人员疏散,这应该是密室逃脱类业态面临最大的问题,可以通过增加智能化疏散指示系统来解决这个问题,其他的根据规范从高设置就可以了
一片冰雨 2021-09-04 11:27 3 赞
0 踩 [回复] 举报
密室逃脱需要注意的是
1、装修材料应该保证全部使用不燃材质,避免游戏者有过激反应引燃现场。
2、疏散逃生路线的设计,应当考虑紧急情况下联动自动开启,通道门、密码门全部向疏散方向开启。保证疏散路线畅通。
3、现场应急照明的照度可以强化一下,保证正常照明光照度,让游戏者能够判断房间位置情况!
4、必要的疏散指示灯,可以平时不亮,紧急情况下点亮指引疏散方向!
5、消防广播预置疏散广播,同时严格控制疏散距离保证正常时间内人员可以疏散出去!每个房间需要加装紧急求救按钮!保证人员随时随地可以放弃!
6、娱乐场所规范执行的话,也不觉得有太大的问题!全部不燃材质装修,保证不会起火,疏散畅通保证人员及时出去!
鱼剑客 2021-09-20 15:26 8 赞
0 踩 [回复] 举报
本人从事主题景区(游乐行业)7年,目前公司涉及有密室逃脱和鬼屋等室内项目,在装修过程确实遇到不少难点和痛点,也看了以上各位专家们的留言,涉及的问题,我们重复的讲一讲吧!
在原有的消防规范中,需要增加以下几个重点:
1、安全出口的距离要更好严格,距离缩小;
2、对于迷宫式设置有环形通道时,必须设置内疏散逃生通道,且通道宽度和出口不小于规范要求;
3、室内消防应急照明及疏散指示标志和地埋灯可以采取常闭式(不亮),采用集中供电方式,当触发报警装置或消防联动时,所有灯具全部打开,且安全出口的门内面加装安全出口LED灯珠,与应急照明同时点亮;
4、室内每隔10米及拐角处必须安装物体感应探测装置,与控制室监控画面联动切换,及时掌握人员位置;
5、进入室内人员根据项目面积大小,评估后,实行限流、分时进入,以每次10人为宜,当第一批人员进入到达指定位置后,放入第二批游客,避免失去体验感和增加安全风险;
6、针对进入前的每名游客进行注意事项告知和紧急求救方式,每人在入口发放求救手环,出口时收回;
7、所有安全出口必须安装消防联动门禁及室内救急按钮打开装置;
8、对于排烟、送风、广播等消防设施根据消防规范安装即可。
逍遥仙 2021-11-04 18:01 2 赞
1 踩 [回复] 举报
1、首先这应该定性为歌舞娱乐场所
2、考虑到其娱乐方式的独特性(房套房),建议在原有装修规范要求上升1级
3、考虑到一般每次营业的人数限制,可以适当放宽疏散距离要求,以满足密室功能需求
4、建议自喷危险等级和灭火器配置适当升级
5、加强营业监管,对开设场所人员的应急处理能力加强管理和提高实操演练周期。
个人认为做到以上几点就足够了,重在管理,毕竟这种营业场所每次接待的人数和时间都是有限的。对从业人员的要求才是最关键的。
月影 2021-12-09 09:32 0 赞
0 踩 [回复] 举报
整治标准的意见:
密室逃脱类最主要的是人员疏散问题,而密室逃脱的性质就是千方百计困住人员通往出口。
这是一个矛和盾的两面,都知道问题症结就是确保疏散和疏散安全,方法网友都列了很多专业和规范的方法。
1、密室逃脱第一关考验的是设计,首先不能全由“逃脱专家”制定方案布局,必须具有设计民用建筑防火规范的经验。
2、结合第一点密室逃脱类不能实行民用建筑的行政审批政策(审批面积),而是一律实行设计审核、验收、营业前安全检查的审批手续。
3、探讨出一个好的设计方案,做出一个经典的案例其实是最好的。比如做成上下层,上层用于密室使用,下层用于疏散,既不影响密室设计方案,也不影响疏散、出口的距离布局,只需下层布局符合规范,确保每个密室、通道可安全可靠通往下层。
4、第3点的做法当然增加投资者的投入和场地的选择难度,但特殊的行业就应有特殊的规定。
5、至于现有不规范的密室,整治主要是围绕确保疏散的安全和可靠措施的可靠性进行整治。
以上。
陈曲 2022-01-18 17:22 1 赞
0 踩 [回复] 举报
可以用比较反差的方式做几个门,按照一定的间距布置上,作为安全出口,放弃或者有突发可以直接逃脱;
做为一个新兴行业,限制太大会增大运营成本,不利于行业发展,甚至导致各种黑密室,脱离监管安全问题可能会更糟糕,更容易导致恶性事件
曹玺 2022-01-24 21:48 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1.首先是疏散距离,疏散距离可以考虑缩短。另外一方面可以考虑限制设置层数的要求。
2.消防设施建议增加喷淋设施的设置,在原有的设置基础上可以增加视频检测系统,能够及时发现火灾的情况。
3.对于隔断的高度不能高于2.2米便于人员能及时翻越。有利于在应急的时候能疏散,隔断的稳定性要高,以及宽度也要加宽。
4.按照理解应该是公共娱乐性场所
半知半解 2022-02-11 15:26 0 赞
0 踩 [回复] 举报
密室逃脱类,近年很是流行。密室逃脱应算作歌舞娱乐游艺场所,严格规范其装修材料的要求,要求地面墙面及顶面的装修材料均不小于A级。因密室逃脱类场所一般所设的疏散门较多,建议门如果为电动门必须在火灾时具备自动开启功能;防排烟的措施必须满足歌舞娱乐游艺场所的要求;保证任何房间均有应急照明灯存在;严格把控此类场所应需要有专业的消防安责任人负责并备案。
陈曲 2022-02-17 13:50 0 赞
0 踩 [回复] 举报
一个新兴行业,首先要纳入监管,定性为歌舞娱乐场所是没有问题的
就目前规范而言,对歌舞娱乐场所的规定从设施、装修、疏散等方面已经比较严格了
目前主要问题是落实规范要求 对不符合的单位和场所进行检查整改,严格设计、施工以及管理
最帅游客 2022-03-11 11:24 0 赞
0 踩 [回复] 举报
上面有人提的上下层的方案个人觉得不错,其它的不说了,只说疏散。
最极限的情况是在每个房子的角落设计一个机关,不论是放弃还是紧急情况,可以直接从二层到一层。当然这会增加企业成本,但安全更重要。
钓鱼执法 2022-03-21 19:44 0 赞
0 踩 [回复] 举报
参考上海地方文件
密室逃脱类场所消防技术指标
1 场所定性 1.1 场所的火灾危险性介于“其他公共娱乐场所”和“歌舞娱乐放映游艺”之间。
1.2 场所不限制十四周岁以下儿童进入时,应按儿童活动场所要求定性。
2 设置部位
2.1不得设置在文物古建筑和博物馆、图书馆建筑内,不得毗连重要仓库或者危险物品仓库。
2.2 不得设置在居民住宅楼和儿童活动场所内。
2.3 不得设置在耐火等级为三级及以下的建筑内。
2.4 宜布置在建筑的首层、二层或三层,不应布置在地下二层及以下楼层,确需布置在地下一层时,地下一层的地面与室外出入口的地坪高差不应大于10m。
3 防火分隔
3.1 场所应采用耐火极限不低于2h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。
3.2 房间或厅室的建筑面积大于200m2时,隔墙应采用耐火极限不低于2h的防火隔墙分隔至顶,房间门采用乙级防火门,净宽不低于0.9m。
3.3 疏散走道两侧隔墙应采用耐火极限不低于1h的防火隔墙分隔至顶,净宽不低于1.4m;隔墙上不得开设可开启窗,设置固定窗户应采用防火玻璃。
4 安全疏散
4.1 疏散宽度
4.1.1 房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应根据疏散人数每100人不小于1.00m计算确定。
4.1.2 场所的疏散人数应根据厅、室的建筑面积按不小于0.5人/m2计算确定。
4.2 安全出口
4.2.1 场所的安全疏散应经计算确定,但不应少于2个安全出口,其净宽不应小于1.4m,安全出口处1.4m范围内不应设置门槛、台阶。
4.2.2 疏散门应向疏散方向开启,不得采用卷帘门、转门、吊门和侧拉门,门口不得设置门帘、屏风等影响疏散的遮挡物。
4.2.3 场所内面积大于50m2的房间应设不少于2个疏散门,门净宽不应低于0.9m,间距不应小于5m。
4.3 疏散楼梯
4.3.1 场所所在建筑的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或防烟楼梯间。
4.3.2 疏散楼梯的净宽度应经计算确定,但单座楼梯的净宽度不应小于1.2m。
4.3.3 两部疏散楼梯之间应通过疏散走道连通,各房间疏散门均应开向疏散走道。
4.4 疏散距离
4.4.1 房间内一点至房间门的距离不应大于20m。
4.4.2 位于袋形走道两侧或尽端的疏散门的直线距离不于20m。
4.4.3 房间疏散门到最近安全出口的距离不应大于25m。 5 装饰装修
5.1 装修材料
5.1.1场所整体装修应采用不燃或难燃材料。
5.1.2 疏散走道、疏散楼梯间的所有部位均应采用不燃材料。
5.1.3 房间吊顶应采用不燃材料;房间地面和墙面应采用不燃或难燃材料。
5.1.4 疏散门、疏散走道墙面上不应镶嵌玻璃镜面等影响人员安全疏散行动的装饰物。
5.1.5 走道上空不应悬挂可燃装饰物或遮挡物;房间内场景布置不得使用泡沫夹芯材料。
5.2 电气
5.2.1 场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统。 5.2.2 电气线路应采用金属管敷设,转弯处采用金属弯管连接;设备插座不得采用拖线板连接。
5.2.3 场所光源不得采用射灯、白炽灯等发热光源,建议使用冷光源。
5.2.4 场所内房间和公共部位的安全出口、疏散通道和楼梯口处应设置应急照明和灯光型疏散指示标志。
5.2.5 疏散通道的地面上应同时设置保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。
5.2.6 设在走道上的疏散指示标志的间距不得大于20m;对于袋形走道不应大于10m;在走道转角区不应大于1.0m。
5.2.7 场所内疏散照明的地面最低水平照度不应低于3.0lx;对于疏散楼梯间、前室不应低于10.0lx。
5.2.8 应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不 应小于场所所在建筑的连续供电时间要求,且不应少于0.5h。
6 消防设施
6.1 灭火设施
6.1.1场所应设置室内消火栓系统,消火栓箱内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
6.1.2 场所应按中危险I级设置自动喷水灭火系统,不得存在保护盲区。
6.2.3 场所应按严重危险级配置灭火器,灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
6.2 报警设施
6.2.1 场所应设置火灾自动报警系统,并与其他自动消防设施联动。
6.2.2 如所在建筑设有火灾自动报警系统,该场所应作为独立的报警区域设置区域报警系统,火灾报警控制器应设置在有人值班的地方。
6.2.3 有电磁阀锁闭装置的门应与火灾报警联动,火灾报警后应能自动释放,并朝疏散方向开启。
6.3 防排烟设施
6.3.1 场所公区、建筑面积大于50m2的无窗房间和长度大于20m的疏散走道应设置排烟设施。
6.3.2 疏散楼梯间应设置防烟设施。
7 禁止性要求
7.1 场所内严禁使用明火、烟花爆竹、冷烟火。 7.2 场所疏散不得采用跨楼层疏散。
黑犬 2022-06-13 10:36 0 赞
0 踩 [回复] 举报
我在广东这边,这边出了一个试行的规定,具体的意思是:建筑防火方面,装修材料按歌舞娱乐级别执行;设施方面,尤其是疏散这块,要有一键切换功能,类似强切,自动断电后所有电磁门打开,所有疏散指示亮起。
仅供参考啊
面积小于300平方米或装修小于30万的场所,住建局不管,那怎么论呢?