大司马
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
烟感这样安装可以吗?觉得不符合要求,一直没找到规范
发表评论: 《自动报警规范》6.2.9,要看有没有热屏障产生。有的话可以参考以下规范
2023-12-18 15:50
-
征求意见:密室逃脱类场所的整治标准
发表评论: 个人观点 从一下角度关注标准:1、建筑平面:最大允许多大、占地面积多大等要有明确的要求2、装修材料:耐火等级要有明确要求3、安全疏散:紧急疏散出口的设置多少距离应该不能按常规标准执行,要有更科学的测算放置。一定要约束最大允许参与人数,不能无限增加。4、消防设施设备:除了常规的探测、灭火设施还有有监测设置,强制点亮的照明设施、指引疏散的设置。
2023-12-15 16:52
-
消防应急照明灯具是否每个单独房间都要安装?
发表评论: 问题不够准确,不一定,实际执行过程中 你可以参考一下规范中的情况2,如果大于200平米就可以考虑设置了疏散可以参考:除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明: 1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间); 2 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m²的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所; 3 建筑面积大于100m²的地下或半地下公共活动场所; 4 公共建筑内的疏散走道; 5 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走
2023-12-15 15:53
-
5层楼的多层丙类厂房,一层500㎡,分割成10个双面布置的房间,房间内设置气体灭火,走廊需要设置喷淋吗?
发表评论: 不需要 本项目的建筑占地面积小于 1500平米且总建筑面积没有超3000平米 且不属于自喷规范里面的使用自动灭火系统的范围。根据建筑防火设计规范8.3.1 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统,占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房;
2023-12-15 15:39
-
防火巡查人员
发表评论: 可以 但要保证监控室有人且双人且均持证
2023-12-15 15:35
-
厂房内设置办公室的疏散问题
发表评论: 为工业厂房服务的办公室、休息室、停车楼等可以与丙、丁、戊类厂房合建,若合建,应满足《建筑设计防火规范》GB 50016 第 3.3.5条: 应采用耐火极限不低于 2.50h 的防火隔墙和 1.00h 的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口(其疏散楼梯、疏散门设置应不经过生产区域可直达安全出口): 其他安全出口可以与生产区的安全出口共用,一般不应直接通向生产作业区。为方便沟通而设置的与生产区域隔墙上相通的门应为乙级防火门。 “办公室、休息室”是在丙、丁、戊类厂房内设置用于管理、控制或调度生产的办公房间以及工人的中间临时休息室。
2023-12-15 15:34
1
