喷淋溅水盘这个高度施工,合格吗?具体规范是哪一条?
发表评论: 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017中另外图集20S206中5.9挡水板最后,自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019根据验收规范,看着符合规范参数。喷头产品标准关于上下洒水量的实验,是与图集相匹配的,实验装置测试上下洒水量是溅水盘与400mm的圆形孔齐平,再测试洒水量。看拍的图片,溅水盘与装饰板几乎略差一点,两边的距离估计只有120mm左右,多少会影响一点。
2024-03-04 16:17
-
气体灭火系统
发表评论: GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》3.2.9 喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。6.0.5 储瓶间的门应向外开启,储瓶间内应设应急照明;储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。条文说明:6.0.5 排风管不能与通风循环系统相连。///气体灭火系统一般为全淹没灭火,气体系统喷放的时候应该以联动的方式关闭除泄压口外的开口,防止气体实际喷放浓度不足,防止气体进入通风系统中,污染其他防护区域。一般气体电气图里会设计有辅助输出模块,用来联动控制这些自动关闭的开口。
2023-03-31 11:02
-
新规 消防设施通用规范 GB55036-2022还需要对灭火器进行维修吗
发表评论: 密封撑不了十年吧
2023-03-18 01:50
-
IG541
发表评论: 没有,真要是有,给你你也不敢用。解决办法,根据使用需求做个铁箱子(可以适当留散热通风孔洞,但不宜过大),仪器放进去,箱子里装个探火管式七氟丙烷灭火装置。在合理布探火管。或者简单一点用柜式七氟丙烷,不用消防验收的话,具体配套配置看具体需求、预算、安全性,综合考虑。
2023-03-18 01:24
-
喷淋泵设置一用一备或者两用一备,为什么要两用一备?
发表评论: 一用一备是系统可靠性需求。两用一备是小泵比满足要求的大泵便宜?或者就是不同流量扬程需求,统一规格好维护管理?参考:建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
2023-03-18 00:56
-
高位水箱所在位置
发表评论: 参考16S211《高位消防贮水箱选用及安装》 先满足基础可靠性,再进行规格设计
2023-03-18 00:45
-
预作用快速排气阀位置
发表评论: 看你喷淋管道最高点在哪里,排气阀装立管最高点,比喷淋分支点位置高就行。
2023-03-18 00:35
-
自动仓储
发表评论: 你这是不是发错房间尺寸了,这么点,难道是设备间,如果设备贵重,一个40L的柜式七氟丙烷+对应的报警系统。
2023-03-18 00:28
-
二氧化碳高压气体灭火系统的气瓶需要定期强制检验吗
发表评论: 参考:通信建筑气体灭火系统用气瓶检测规程 T/CAICI 21-2020
2023-03-18 00:10
-
水喷雾灭火系统采用电动控制和手动控制打开雨淋阀,电动控制按钮和手动控制球阀是否许安装在防护区内,有没有规范依据
发表评论: 雨淋阀启动的电磁阀一般是由①报警系统自动启动、消控室切换手动控制远程启动②报警阀间手动球阀现场开启启动。有些项目想加远程启动按钮,但是远程按钮启动不能与自动报警系统共用电磁阀,否则会造成故障。最简单的方法就是将原有电磁阀和手动启动球阀连接的三通换成四通,加装一个电磁阀,专门用于远程手动启动按钮。个人经验,无规范及依据,有知道的大佬可以分享下。
2023-03-18 00:07
-
戌内厂房只有室外消火栓系统(由室外消火栓泵供水),这个时候它还需要设置稳压系统吗
发表评论: 6.19第二条,这个就是设置稳压泵的条款。防止消防水泵频繁启动,降低管网及水泵的使用寿命。详细参考图集17S205《消防给水稳压设备选用与安装》,这个就是无高位消防水箱的室外临时高压消防系统稳压示意图。相关计算及选型方法里面也有。
2023-03-17 23:52
-
灭火器是否需要每年检测一次
发表评论: 维修比买新的贵多了,自己按时检查记录,到检测维修时间了,直接买新的
2023-03-17 21:01
-
消火栓泵的联动启动的烦恼
发表评论: 不冲突,启动方式如下: ①两个火灾探测器报警信号启动。 ②一个火灾探测器报警信号+一个消火栓按钮信号启动。 ③一个消火栓按钮报警信号+一个手动火灾报警按钮信号启动。(这两个形状差不多) 消火栓按钮,一般在消火栓箱内手动报警按钮不设置在消火栓箱内,一般在离消火栓箱不远的墙面上
2022-12-22 12:39
-
A类火灾场所严重危险级手提式灭火器保护距离15米
发表评论: 如下图
2022-12-22 11:30
-
高压消防给水系统
发表评论: 高压消防给水系统可以不用消防泵供水加压,但是高压消防给水系统与室内栓系统同时用,水量可能不够,水泵可以发给高位消防水箱供水,参考如下:①GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》中②GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》中
2022-12-22 11:23
-
征求意见:密室逃脱类场所的整治标准
发表评论: 参考标准及条文:GB30051-2013《推闩式逃生门锁通用技术要求》 XF93-2004《防火闭门器》GB25972-2010《气体灭火系统及部件 》中5.1.5 启动运行要求5.1.5.1 启动方式5.1.5.1.1 系统应具有自动启动、手动启动和机械应急启动功能。参考以上标准或条文,考虑密室逃脱的娱乐性及火灾危险人员安全,建议如下:设置密室门不通电时,密室门为无锁状态。且参考以上标准测试可靠性,关门后,多次通电再断电后,电磁阀锁舌应能流畅自动收回,且不应出现锁舌卡阻导致密室门门无法向逃生方向推开的情况。营业时,游玩人员进入后,密室门电磁阀通电,密室门上锁,此时可由机关道具使电磁阀断电,门打开,通关。火灾发生时,密室门电磁阀应能联动自动报警自动断电,且可以控制室远程断电开门+门外手动断电开门+门外机械开门。或密室停电时。地面逃生指示灯由火灾报警系统连锁启动亮起后,向逃生方向推门,门应能打开,且自动关闭(参考标准如上)。
2022-12-22 00:58
-
消防控制室
发表评论: 消防控制室不能设置自动喷水灭火系统,进水会损坏设备,影响消防控制室的正常使用,规范如下(红框):消防控制室一般不设置气体,一般是配置灭火器。气体喷放时人员是需要撤离的,因为无论是二氧化碳(冻伤、缺氧窒息)、七氟丙烷(低毒、轻微腐蚀)、IG541(冻伤、轻微缺氧、高压冲击物理伤害)、氮气(缺氧窒息)。如果要设置气体灭火,建议设置七氟丙烷灭火系统+配置足量呼吸面罩+配置手提式干粉灭火器,且可以切换手动操作,无人时切换自动控制。参考50016-2014《建筑设计防火规范》第8.3.9内容如下:
2022-12-21 23:41
-
车用灭火器选型
发表评论: 自家车上用的手提灭火器,一般用手提式干粉灭火器,便宜,方便操作。但是尽量选靠谱的,不然你也不知道喷出来的是什么粉,用什么质量的钢瓶装的。重量别选太小的,不然喷一小会,火还没灭就喷完了。1-4公斤的直径和总长差的不多,4公斤的有管。根据重量和空间选合适的。下图喷放时间:还有固定在车内(比如引擎盖下面、发动机舱内),一般是探火管式的比较多,药剂有干粉、超细干粉、气体等,气体的会干粉的贵,价格递增。质量的话也是要选靠谱的大厂。一般靠谱的厂,温度范围实验、密封试验、冲击试验、压扁实验、腐蚀实验、高压爆破实验都会做。同样的东西价格不一样货不一样。还有就是大厂有售后,买的有保险。温度范围参考下图:
2022-12-21 22:54
-
七氟丙烷药剂用量
发表评论: 最低环境温度一般计算时用20℃(如预制柜式气体灭火装置,储存压力20℃时2.5MPa,最大工作压力50℃时4.2MPa),海拔修正系数一般计算用1.
2022-12-21 22:02
-
管道阻力损失
发表评论: 组合分配式的气体都是厂家二次深化的吧。设计院一般只算个大概,或者不算直接留气瓶间,黄字或者红字一标:厂家二次深化。本网站GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》中3.3.15 管网计算的规定,有连接件的当量长度。不过手算有管网气体属实不好算,就算能算出来,喷头进口压力不合适(参考本标准附录C),还要重新算。做有组合分配气体的厂家买的都有软件,直接平面图、系统图、系统原理图、计算书给整全。不过有就算有软件,想全用有管网,不用柜式的,也不容易算过去。
2022-12-21 21:39