消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防控制室

消防控制室不能设置自动喷水灭火系统,来自规范那一条?

文化人 | 2022-12-15 19:59
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

张牙舞爪的张 2022-12-15 21:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

气体灭火系统设计规范3.2.1


石小东 2022-12-17 11:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你想一下,消防控制室的设备被水淋了有什么后果

消防网友72588   回复: 石小东2022-12-21 23:41

消防控制室不能设置自动喷水灭火系统,进水会损坏设备,影响消防控制室的正常使用,规范如下(红框):

消防控制室一般不设置气体,一般是配置灭火器。气体喷放时人员是需要撤离的,因为无论是二氧化碳(冻伤、缺氧窒息)、七氟丙烷(低毒、轻微腐蚀)、IG541(冻伤、轻微缺氧、高压冲击物理伤害)、氮气(缺氧窒息)。

如果要设置气体灭火,建议设置七氟丙烷灭火系统+配置足量呼吸面罩+配置手提式干粉灭火器,且可以切换手动操作,无人时切换自动控制。参考50016-2014《建筑设计防火规范》第8.3.9内容如下:

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防老胡 2023-04-08 20:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019)第4.11.4条“ 在供暖地区,控制室(值班室)应供暖,供暖计算温度为18℃。……供暖装置,应采取防止渗漏措施,不应有法兰、螺纹接头和阀门等”和第 4.11.6条“位于地下层的变电所,其控制室(值班室)应保证运行的卫生条件,当不能满足要求时,应装设通风系统或空调装置。 在高潮湿环境地区尚应根据需要考虑设置除湿装置”。就是说控制室等用电设备较多的房间就不应该有影响其正常运行的安全隐患存在。自动喷水灭火系统能灭火,但喷出来的水造成的二次伤害更大。自然就不能用水系统灭火装置。

关闭

关闭

手机APP下载