消防老胡
暂无说说
粉丝:1
关注:0
关注

-
排烟防火阀平时的状态是开启还是关闭?
发表评论: 规范只是一个笼统的概念,风管上的排烟防火阀就是起到一个平时排烟作用,当防护区域火势扩大,烟气温度超过280℃时,切断与其他防火分区或防烟分区或楼层的风管火势蔓延通道。由于人防或高大空间或者汽车库等场所在设置防排烟系统时,一是为了控制方便,二是为了节约成本,三是事故排风、尾气排风、战时排风等和机械排烟系统共用系统时,就衍生出了常闭排烟防火阀到概念。大的概念是统一的,不影响对规范的理解和应用。
2023-04-28 18:16
-
高层或多层办公楼里的走道上的防火门,设置成常开式的还是常闭式的?
发表评论: 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)6.5.1 防火门的设置应符合下列规定: 1 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。 2 除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。
2023-04-28 13:19
-
排烟防火阀平时的状态是开启还是关闭?
发表评论: 不绝对,随着消防科技的进步以及项目功能需要,排烟系统排烟防火阀也会有不同的设计状态。一当设常闭的排烟口时,排烟支管上设常开的排烟防火阀;二当设置普通的常开型风口时,排烟支管上设常闭的排烟防火阀(或者在常开排烟防火阀前端常开电动阀,用排烟防火阀或电动阀的动作反馈信号开启来联动风机开启);当设常闭性专用排烟口时,则排烟支管上布设排烟防火阀;
2023-04-28 11:22
-
消防联动控制器自检一下,可以查出故障和屏蔽信号吗?
发表评论: 无论控制器处于何种状态,只要有故障和屏蔽信号存在,该故障和屏蔽总指示灯(器)应点亮。
2023-04-28 11:14
-
25米的办公楼是属于什么类建筑?
发表评论: 二类高层公共建筑。
2023-04-28 10:59
-
湿式报警阀组在准工作状态时,阀瓣上下两端的压力表相差很大(0.4MPa)是不是有问题,这可能是什么原因造成的?
发表评论: 系统侧比供水侧大0.4mpa属于正常情况。《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)第6.2.4条"每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m",只要不大于0.5mpa都可以。原因分析:一是最高位喷头和最低位喷头高差过大;二是高位水箱间稳压管网接到湿式报警阀组系统侧;三是系统侧有可能误接入了市政供水等其他有压水源。
2023-04-28 10:56
-
室内消火栓箱门的外面又装修安装了木质箱门,相当于要先开木质门,再开铁质门,才能操作使用消火栓,请问可以吗?
发表评论: 《消火栓箱 GB/T14561-2019》第5.3.1条“箱体应使用厚度不小于1.2mm的薄钢板材料制造,也可使用符合5.4要求的其他材料。 5.3.2 消火栓箱箱门材料应采用全钢、钢框镶玻璃、铝合金框镶玻璃或其他材料”规定了消火栓箱门的材质。不允许。
2023-04-28 10:45
-
厂房的自动喷水灭火系统设置
发表评论: 《建筑设计防火规范》第8.3.5条“根据本规范要求难以设置自动喷水灭火系统的展览厅、观众厅等人员密集的场所和丙类生产车间、库房等高大空间场所,应设置其他自动灭火系统,并宜采用固定消防炮等灭火系统。空间越小,意味着火焰探测器在接受火焰信号以及消防水炮出水灭火时覆盖面均存在盲区。所以不能等效替换。
2023-04-28 10:41
-
关于防排烟机房定义的提问。
发表评论: 《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》第3.3.5条“机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机,其设置应符合下列规定:…… 5 送风机应设置在专用机房内,送风机房并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定”。显然是风机所在的功能用房为风机房。其实不用纠结,就如同消防泵房的概念一样。用电设备和其配电控制柜既可以合在一起,也可以分开设置。风机配电柜也可以放在单独的设备用房内或者强电井内,当单独放在功能用房内防火隔墙、门及楼板符合相关要求。
2023-04-27 20:06
-
消防主机控制柜手自动状态
发表评论: 《消防控制室通用技术要求 GB25506-2010》第4.2.1条“消防控制室管理应符合下列要求:……c) 应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态。
2023-04-27 19:57
-
疏散楼梯的设置
发表评论: 不允许,《建筑设计防火规范》第6.4.1条“疏散楼梯间应符合下列规定:1 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m。2 楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道”。属于强条文。一般做法是验收备案合格之后再另说。后期属于内部管理的事情。
2023-04-23 21:56
-
泡沫箱怎么存放
发表评论: 问题过于笼统,规模数量等,暂存还是长期,露天还是室内等都需要界定。如果室内大量存放,就按照丙类仓库来确定。涉及防火间距、消防车道(平面布局),层数、防火分区、室内外消火栓系统、火灾报警系统等消防弱电系统、自动喷淋和防排烟系统等。这就相当于一个设计院要干一个项目的工作了。
2023-04-23 12:45
-
安全疏散问题,一层大于200平二层不大于200平疏散口数量问题。
发表评论: 二层办公性质只要面积≯200㎡且人数不超过50人(二级耐火等级),2层可以只设置一部疏散楼梯,满足《建规》50016-2014第5.5.8条规定。
2023-04-23 12:37
-
压力表值应是多少?
发表评论: 没有特别规定,压力表(区别于电接点压力表)不设定只选型。根据《自动喷水灭火系统设计规范》( GB50084-2017)第8.0.1条“配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施”说明供水侧压力表的工作压力≯1.2mpa,系统侧相较于供水侧只有启动压差规定。按照《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第5.1.17条“消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定:1 消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa;……3 压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门”常规要求,阀组上下端压力表宜选择2倍设计工作压力暨1.2*2=2.4mpa作为其最大量程。
2023-04-23 12:23
-
消防验收 防火卷帘
发表评论: 可以采用防火分隔水幕或者防火卷帘或者防火卷帘+冷却水幕。依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014(2018年版)第3.3.1 除本规范另有规定外,厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表3.3.1的规定。注:1 防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。采用防火卷帘时,应符合本规范第6.5.3条的规定;采用防火分隔水幕时,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定。但现实情况是满足耐火极限4小时的防火卷帘市场上目前没有这种产品。而采用4小时冷却水幕或者防火分隔水幕又对消防泵和水池有效容量提出了较高的要求。
2023-04-23 11:51
-
微型消防站队员处置流程
发表评论:
2023-04-22 16:32
-
水力警铃安装高度
发表评论: 距离地坪垂直高差1.0米。实际安装高度没有具体要求。
2023-04-22 16:27
-
消防救援窗或者逃生窗被格栅外幕墙遮挡,格栅外幕墙在逃生窗位置做成活动可拆卸的可以吗?
发表评论: 个人认为救援窗主要是专业救援队伍从外部打开进入并利用此通道救援或展开灭火行动为目的而设置的。只要有外部易于识别永久标志;不燃,不影响逃生和灭火救援,不改变或者破坏建筑立面防火结构、不对内部人员人生安全构成威胁基本上都是可以的。但你提的格栅外幕墙逃生救援窗(镂空格栅上方比如是否做了防火挑檐或其他防火技术措施就和活动可拆卸是否构成人生安全威胁就成为了比较关键因素)。有点悬
2023-04-21 22:22
-
办公楼的逃生示意图
发表评论: 《高层民用建筑消防安全管理规定》(应急管理部令第5号)第四十二条:高层民用建筑应当在每层的显著位置张贴安全疏散示意图,公共区域电子显示屏应当播放消防安全提示和消防安全知识。 高层公共建筑除遵守本条第一款规定外,还应当在首层显著位置提示公众注意火灾危险,以及安全出口、疏散通道和灭火器材的位置。 高层住宅小区除遵守本条第一款规定外,还应当在显著位置设置消防安全宣传栏,在高层住宅建筑单元入口处提示安全用火、用电、用气,以及电动自行车存放、充电等消防安全常识。
2023-04-21 21:58
- 积分
- 57
- 提问
- 0
- 回答
- 57
当前头衔
个人简介:
       本人自2017年消防部队退役以来,一直从事消防施工单位的技术管理工作。闲暇之余,受聘于地方住建部门(作为设备专业验收成员之一)间或参加一些项目验收活动。遵循规范本源、不盲从权威、注重实际问题解决成为我现阶段的做事信条!愿与规范网里的同志们互勉互进!
最新动态
