消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

厂房的自动喷水灭火系统设置

问一下丙类厂房的自动喷水灭火系统可以采用自动消防水炮代替吗?

青蜂侠 | 2023-04-27 16:36
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

消防网友78337 2023-04-28 10:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)

8.3 自动灭火系统

规范里说的就是自动灭火系统,大部分条文里说的是并宜采用自动喷水灭火系统:


自动灭火系统包括自动喷水灭火系统、自动消防水炮、气体灭火系统等等


固定消防炮灭火系统设计规范 GB50338-2003

消防老胡 2023-04-28 10:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑设计防火规范》第8.3.5条“根据本规范要求难以设置自动喷水灭火系统的展览厅、观众厅等人员密集的场所和丙类生产车间、库房等高大空间场所,应设置其他自动灭火系统,并宜采用固定消防炮等灭火系统。空间越小,意味着火焰探测器在接受火焰信号以及消防水炮出水灭火时覆盖面均存在盲区。所以不能等效替换。

鱼剑客 2023-05-02 14:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

非高大空间不可以,另外有无遮挡物,厂房设自喷净空高度不应大于12米

关闭

关闭

手机APP下载