消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防主机控制柜手自动状态

各位老师好:商业、办公楼、高层、超高层、住宅等关于消防主机控制柜及消防水泵控制柜,日常待机正常工作状态有无规范要求,必须在自动状态!谢谢

红门铠甲 | 2023-04-27 16:20
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

牛疼 2023-04-27 17:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

无人值守就打自动,有人值守可打手动。

消防老胡 2023-04-27 19:57  1 赞  0 踩 [回复] 举报

《消防控制室通用技术要求 GB25506-2010》第4.2.1条“消防控制室管理应符合下列要求:……c)  应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态。

红门铠甲   回复: 消防老胡2023-04-28 08:56

那设在手动算应该吗???

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

yizhongdayang 2023-04-28 10:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

目前绝大多数体量规模较大的项目,消防主机都会处于手动状态。若消防主机处于自动状态,一旦发生误报警,可能会造成很严重的后果。因此,消防主机可以处于手动状态,但是必须有火灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。但是,对于消防水泵、稳压泵、消防风机等消防用电设备必须要处于自动状态。

规范依据如下:

《建筑消防设施的维护管理》 GB25201-2010/5.2(c)/正常工作状态下,不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态 。其他消防设施及其相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。

《消防控制室通用技术要求》 GB25506-2010/4.2.1(d)/应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜启动开关处于自动位置(通电状态)。

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5NzgyMjQxOA==&mid=2247486234&idx=1&sn=70fe0145e752cc7eda2f7b12c72b39d9&chksm=c06ab0a7f71d39b1fd2d45121ddd87c8e998aba063b7406f84ae99af7a9258a999b7f0d99e81&token=1098800067&lang=zh_CN#rd

sail 2026-09-02 11:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

必须自动。

李勤 2026-09-02 15:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

无人值守在自动,有人双岗值守可以在手动,确认火警后及时调制自动挡

关闭

关闭

手机APP下载