消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

疏散楼梯的设置

一个办公楼共2层,每层建筑面积不到200平方,设置了一个疏散楼梯,现在一楼疏散楼梯下面一个带门的储藏室,这个储藏室合规吗,请老师帮忙指点

消防入门人 | 2023-04-23 15:54
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

陈曲 2023-04-23 16:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

影响疏散吗 存有危险品吗 都没有的话管他干啥

蝶阀 2023-04-23 17:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这么小的面积估计都没人管,不要影响疏散,不放危险品就好了。你要问合规的话...楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道。建规6.4.2条

消防老胡 2023-04-23 21:56  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不允许,《建筑设计防火规范》第6.4.1条“疏散楼梯间应符合下列规定:1 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m。2 楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道”。属于强条文。一般做法是验收备案合格之后再另说。后期属于内部管理的事情。

关闭

关闭

手机APP下载