消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防验收 防火卷帘

请教各位大神,丙类仓库按规范要求应该用4小时的防火墙分隔,墙上开洞必须用4小时的防火卷帘,现在用3小时的防火卷帘加4小时的冷却水幕代替,行不行?

波波老板 | 2023-04-22 17:28
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

陈曲 2023-04-23 09:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以

但是感觉换4小时防火卷帘比较简单,也更经济

消防老胡 2023-04-23 11:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以采用防火分隔水幕或者防火卷帘或者防火卷帘+冷却水幕。依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014(2018年版)第3.3.1 除本规范另有规定外,厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表3.3.1的规定。注:1 防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。采用防火卷帘时,应符合本规范第6.5.3条的规定;采用防火分隔水幕时,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定。但现实情况是满足耐火极限4小时的防火卷帘市场上目前没有这种产品。而采用4小时冷却水幕或者防火分隔水幕又对消防泵和水池有效容量提出了较高的要求。

陈曲   回复: 消防老胡2023-04-23 12:08

4小时的卷帘应该是有的 前些日子参加验收 有卷帘单位提供了4小时的检测报告

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

波波老板   回复: 消防老胡2023-04-23 12:27

我这个是丙类仓库哦

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

南明离火 2023-04-23 13:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

肯定是换卷帘的,冷却水幕的用水量,还要另外增加吧

关闭

关闭

手机APP下载