排烟防火阀平时的状态是开启还是关闭?

排烟防火阀平时的状态是开启还是关闭?

地精修补匠 | 2023-04-27 22:34
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

牛疼 2023-04-28 09:25  1 赞  0 踩 [回复] 举报

开启的

消防老胡 2023-04-28 11:22  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不绝对,随着消防科技的进步以及项目功能需要,排烟系统排烟防火阀也会有不同的设计状态。一当设常闭的排烟口时,排烟支管上设常开的排烟防火阀;二当设置普通的常开型风口时,排烟支管上设常闭的排烟防火阀(或者在常开排烟防火阀前端常开电动阀,用排烟防火阀或电动阀的动作反馈信号开启来联动风机开启);当设常闭性专用排烟口时,则排烟支管上布设排烟防火阀;

牛疼   回复: 消防老胡2023-04-28 13:45

  2 赞    0 踩 [回复] 举报

消防老胡   回复: 牛疼2023-04-28 18:16

规范只是一个笼统的概念,风管上的排烟防火阀就是起到一个平时排烟作用,当防护区域火势扩大,烟气温度超过280℃时,切断与其他防火分区或防烟分区或楼层的风管火势蔓延通道。由于人防或高大空间或者汽车库等场所在设置防排烟系统时,一是为了控制方便,二是为了节约成本,三是事故排风、尾气排风、战时排风等和机械排烟系统共用系统时,就衍生出了常闭排烟防火阀到概念。大的概念是统一的,不影响对规范的理解和应用。

  2 赞    0 踩 [回复] 举报

一剑   回复: 消防老胡2024-12-03 10:36

老胡的解释很到位也很准确。现实中确实是当排烟口设置成常开的那种时,支管上都设有常闭的排烟防火阀。尤其是2018年前的设计,基本都是这种。18年后规范要求,排烟口常闭,那么排烟防火阀就应该常开。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友39103 2023-04-29 16:56  1 赞  0 踩 [回复] 举报

开,它的作用就是保护别人不被伤害。不伤害其他区域和排烟机。又叫母亲阀

GANSTER 2023-05-17 10:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消控室的消防控制设备应显示排烟管路阀门的启闭状态,因此每一类阀门的正常及应急状态要么是关,要么是开,存与非概念。排烟防火阀平时状态为常闭、排烟阀平时状态为常开的做法都有悖于这项要求,也就是在消控室里无法准确及时判定此类阀门到底是正常还是故障,不利于消防专业人员及时了解火情。车库、厂房等场所需要排风兼排烟设计,要么系统一拖一不必切换,实在困难要一拖二以上,只能在在风管上做旁通设电动阀,火灾时统一按通风、空调系统,其阀门一律切换,来保证排烟系统有效运行。

潘天坤 2024-07-01 13:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

从烟规GB51251来说,排烟防火阀平时呈开启状态
设计层面有时候为了实现某些功能,可能会描述常闭等,不确定是否有这类产品,但是常见为与手动开启装置一起的组合类型产品