安全疏散问题,一层大于200平二层不大于200平疏散口数量问题。

建筑层数:2层

建筑面积:一层800平方米,二层190平方米 总建筑面积 990平方米。

建筑性质:公共建筑

建筑功能: 办公、小区主行人出入口大堂、商业、换热站、小区配套卫生间


一层                                                                          二层

小区入口大堂190平方米、     安全出口数量2个          办公190平方米,在小区入口大堂上方  在小区大堂设置一个楼梯间上二层办公。  

换热站150平方米、               安全出口数量2个          二层办公是否可以采用建筑面积不大于200平公共建筑只用一个楼梯间?。

小区配套卫生间100平方米, 安全出口数量1个

商业360平方米,                  安全出口数量2个


凄凄秋风夜 | 2023-04-22 22:11
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

陈曲 2023-04-23 09:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以的呀 你这个是上下都是190 入口大堂和二层办公共一个防火分区吧 符合一个疏散楼梯的情形

一般设计过了审图就问题不太大了

消防老胡 2023-04-23 12:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

二层办公性质只要面积≯200㎡且人数不超过50人(二级耐火等级),2层可以只设置一部疏散楼梯,满足《建规》50016-2014第5.5.8条规定。