消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

压力表值应是多少?

湿式报警阀组供水侧和系统侧的压力表,压力不能小于多少,不能大于多少,一般设定在多少左右?

街角的祝福 | 2023-04-23 10:56
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

消防老胡 2023-04-23 12:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没有特别规定,压力表(区别于电接点压力表)不设定只选型。根据《自动喷水灭火系统设计规范》( GB50084-2017)第8.0.1条“配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施”说明供水侧压力表的工作压力≯1.2mpa,系统侧相较于供水侧只有启动压差规定。按照《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第5.1.17条“消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定:1 消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa;……3 压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门”常规要求,阀组上下端压力表宜选择2倍设计工作压力暨1.2*2=2.4mpa作为其最大量程。

关闭

关闭

手机APP下载